Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
Petr7:
(poklona) za odpovědi.
Jestliže mám půdorys domu 10x12m tak vlastně stačí ještě přez kari síť uprostřed plochy základu natáhnou jeden fezn drát 10mm (?) a vytvořím vlastně z pásku a drátu takovou osmičku. Napojenou na plochu roxorového aromování chápu to dobře?
No a pak jen vyvedu dráty vně základového pásu na 2 protilehlých rozích.
Já nechci radši použít jako svodič ze střechy aromování.. ze dvou důvodů..
1) bojím se..
2) vytvoří to tepelné mosty v zateplené fasádě a já si dělám nízkoenergetic ký dům..
Ohledně hustoty faradayovy klícky to vypadá že to nebude takový problém.. i kdyby jsou tam okna a dveře těma se dovnitř něco dostane.. bohužel v rozích to bude se signálem horší.
S tím tepelným namáhání drátu při vaření je to svatá pravda.. holt ta síť tam bude jen jako doplněk.
Pánové (poklona) vám, pomohli jste. :)
Valter Mayer:
Citace: Petr7 21.05.2009, 19:25
Jestliže mám půdorys domu 10x12m tak ... dráty vně základového pásu na 2 protilehlých rozích ...
... nepostačují.
Při 10x12m vám vyjde obvod 44m. Pro LPZ III je potřeba osadit svody ve vzdálenosti max. 15m. Tudíž alespoň 3.
Petr 7:
aha on se bere vzálenost po trase svodiče a ne mezi svody... tak to jo, tak dám svod do každýho rohu domu a bude...
Teď se projevím jako totální neznalec .. odpor mezi svody které jdou do země má být min kolik. a v jaké vzdálenosti se má měřit zemní odpor 1 svodu proti zemi?
Tohle nás učily naučňáku ale to je dlouhej čas co jsem z něj :) Od tý doby sem hromosvod neviděl. Mám nějaký..ehm vzpomínky ale raději bych čerstvá fakta... :)
Fuk Tomáš:
Citace: Petr 7 23.05.2009, 20:31
aha on se bere vzálenost po trase svodiče a ne mezi svody...
Bere se vodorovná vzdálenost mezi svody.