no....s tím mám osobní zkušenost..... ...
po zkouškách, kdy jsem zjistil, že cca za 100 sec se mi TUV dotlačí z bojleru do nejvyššího bodu stoupačky (což úplně stačí, protože tlačit ji pak cirkulací zpět už je zbytečná ztráta energie) a po hledání podobnému hledání pana Kovaříka, jsem nakonec skončil u obyčejného MF relé spínajícího v režimu 2 min on, 30 min off. MF relé pak spínám časovým spínačem (odstávka v noci) a signálem od EZS (je-li zakódován objekt, MF relé se vypne i přes den).
Současně jsem vyměnil izolaci na TUV trubkách na tlouštku 25 mm, která postačuje k tomu, aby se voda protočila jednou za půl hodiny, aniž by vychladla. Bojler je 200 litrů a vydrží v tomto režimu provoz 4 členné rodiny celý den. Čerpadlo je Wilo Z20 a po asi 4 letech běhu v tomto režimu jede bez závad.
Jinak v rámci "hraní si" se mi skoro dokonalý systém podařilo naprogramovat pomocí asi tří časovačů na šuplíkovém LOGu, ale to už by bylo poněkud přeluxusní řešení.
Domnívám se, že je skoro jedno, jestli voda cirkuluje dvě minuty jednou za 30 minut, nebo pořád. Na dané délce potrubí je za určitý čas určitá energetická ztráta vyzářením tepla do okolí. A je jedno, jestli se ta energie vyzáří z vody cirkulující, anebo stojící. Tak jako tak ji musíte do systému znovu dodat.
Co má naopak velký smysl, je zmíněné zlepšení izolace, protože to celkovou energetickou ztrátu sníží.