Musí se zemnit v bytové elektroinstalaci PEN, nebo PE?

<< < (2/2)

Patrik Novy:
Zeptám se ještě jinak...musí se bod rozdělení PEN na PE a N zemnit?
Slyšel jsem že ano, ale v normě jsem to nenašel.
Jinak všem  a nasměrování... už v tom ležím a studuji..)))

miratr:
co ČSN 33 2000-3 - příloha nn na str. 46

Štefan Beláň:
Citace: miratr  19.05.2009, 06:21

co ČSN 33 2000-3 - příloha nn na str. 46


Ještě lépe je to vyobrazeno v nové ČSN 33 2000-1 ed. 2, která nahradí ČSN 33 2000-3.

Všeobecně se hovoří že "má být" v elektroinstala ci ochranný ochranný vodič PE (PEN) uzemněný.
Zda "má být" anebo zda "musí být" záleží na místních podmínkách a hodnotách skutečné impedance.

V každém případě se bod rozdělení vodiče PEN na PE a N propojuje s uzemňovací sítí objektu vodičem předepsaného průřezu, min. Cu 6,0 mm2 = HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ. (norm)

IM:
Asi již není co dodat.

Patrik Novy:
Moc  (poklona)  všem za odpovědi.
Opět jste nezklamali a vzali problém z více stran.
Uzavírám toto téma.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana