Autor Téma: Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?  (Přečteno 41191 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 19.05.2009, 09:43 »

No, mikrovlnka dokáže za provozu vyrábět značné špičky (například v okamžiku, kde se voda začne vařit a dělají se bubliny - okolo 30A/10ms). Běžným levným měřákem to nezměříte protože to nestihne, ale jistič už reagovat může. Zvlášť, pokud má už něco za sebou a magnetická část zkratové spouště je slabá.
Dalším problematickým spotřebičem může být starší CRT monitor. Špička při zapnutí může dosáhnout až 50A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 19.05.2009, 10:06 »

No, mikrovlnka dokáže za provozu vyrábět značné špičky (například v okamžiku, kde se voda začne vařit a dělají se bubliny - okolo 30A/10ms).

Mohl byste trochu vysvětlit, jak magnetron pozná, že se voda vaří ?
A proč by kvůli plynování kapaliny měl zvyšovat výkon ?  Šok

PS : nerýpu - normálně se ptám, neboť je to pro mne nová a překvapující informace  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 19.05.2009, 10:19 »

Docela zajímavý materiál:
homen.vsb.cz/~san50/Ceska/GACR/zprava_2001.doc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 19.05.2009, 13:21 »

Na okruh který padal neni na 100 % nic jiného připojeného,ani před tím ani teď.Okruh jsem předělával sám takže vím jak to vypadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 19.05.2009, 13:47 »


To jsou věci.... to cumim
Díky za zajímavý odkaz.  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #23 kdy: 19.05.2009, 14:25 »

Proč má users na zásuvky 10 A jistič ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #24 kdy: 19.05.2009, 18:49 »

Proč má users na zásuvky 10 A jistič ?
A proc ne. Taky se davaji pro svetelne okruhy jistice 6A. Pro zasuvky je 16A jistic maximum ale muzete na ne pouzit treba 2A jistice. To nikdo nezakazuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #25 kdy: 19.05.2009, 19:39 »

Který "magor" by dal na zásuvku 2A jsitič ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #26 kdy: 19.05.2009, 20:25 »

Který "magor" by dal na zásuvku 2A jsitič ?

Pokud je zásuvka určená pouze pro určité zařízení (např. pro plynový kotel),  lze jištění snížit podle připojeného příkonu.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #27 kdy: 19.05.2009, 21:20 »

Pokud je zásuvka určená pouze pro určité zařízení (např. pro plynový kotel),  lze jištění snížit podle připojeného příkonu.
 

Tento požadavek je běžně zakotven v návodu na instalaci mnoha plynových kotlů a technici, kteří provádějí první spuštění a potvrzení záruky kotle na tom obvykle trvají, takže běžná situace.

Který "magor" by dal na zásuvku 2A jsitič ?

váš dotaz vyplývá z nezkušenosti, čtěte také lépe tyto diskuse, již se zde o tom mluvilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 19.05.2009, 22:48 »

Pane Jakubčík. Tu charakteristik u B hlavního jističe nenavrhuje revizní technik. Tomu je to jasné jak by  to mělo být. Je to požadavek energetiky a asi jste přesně uhodl, jde o těch 500Kč za ampéru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 20.05.2009, 14:20 »

10A jistič jsem tam měl proto že okruh byl veden Al 2,5mm takže jsem tam víc dát nemohl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #30 kdy: 20.05.2009, 19:14 »

Ale moh, 13A v B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #31 kdy: 20.05.2009, 19:19 »

TO: Miloslav Dunda
Nepsal jsem RT, jako revizní technik,
ale psal jsem RZ, jako rozvodné závody, páč sem nechtěl psát ČEZ.
Ale jinak sedí.
Z.J.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 20.05.2009, 19:22 »

Na Al 2,5mm v katastrofálním stavu kdy hřály celé zásuvky a tavily se vidlice bych víc než 10 A nedal.Kdyby to byla alespoň zachovalá stará instalace tak ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #33 kdy: 20.05.2009, 19:26 »

Který "magor" by dal na zásuvku 2A jsitič ?

Viděl jsem v jednom pensionu, kde majitel nechtěl, aby si v pokojích připojovali do zásuvek nic jiného, než nabíječky pro mobilní telefony. Každý pokoj byl jeden okruh a vyřešil to jističema 2A. Stejně mu to nebylo nic platné, protože v koupelnách zůstaly zásuvky jištěny 16A s ohledem na použití fénů. Rekreanti se zachovali skvěle a různé ohřívače připojovali do koupelen.
Ve finále mu zbylo 10 vyhřátých jističů 2A. Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #34 kdy: 20.05.2009, 19:31 »

Když jsem byl v Psychiatrické léčbně Dobřany, tak jsme měli nabíječky k mobilům uloženy v sesterně a mobily nám nabíjeli sestry a zásáuvky jsme NESMĚLI používat  !

Jaké tam bylo jištění zásuvek nevím, rozvaděč byl zamčený a klíč jsem neměl

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #35 kdy: 20.05.2009, 20:02 »

Když jsem byl v Psychiatrické léčbně Dobřany, tak jsme měli nabíječky k mobilům uloženy v sesterně a mobily nám nabíjeli sestry a zásáuvky jsme NESMĚLI používat  !

Jaké tam bylo jištění zásuvek nevím, rozvaděč byl zamčený a klíč jsem neměl

 Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Tak to je post k zařazení do síně slávy!  funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.