Michal Kolesa:
Jak jste to spočítali ?

Rád se přiučím

Valter Mayer:
Dle popisované konstrukce objektu nepředpokládám Tepelné ztráty objektu (do 200m2) >9kW při výpočtové teplotě.

Výpočtová teplota se vyskytuje několik dnú v roce.
U dobře zatepleného objektu je i část příkonu spotřebičú zužitkována jako teplo a o tolik méně tepla musí dodat systém topení.

Pro daný objekt a sazbu D56/D45 postačí 3x25A.
Přednostní relé odpojující elektrokotel pak bude pojistkou pro předvánoční pečení.

Milan Exler:
Citace: Valter Mayer  17.05.2009, 07:46

U dobře zatepleného objektu je i část příkonu spotřebičú zužitkována jako teplo a o tolik méně tepla musí dodat systém topení.



A to je jeden z důvodů, proč jsem se předzásobil žárovkami.
 

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Michal Kolesa  17.05.2009, 07:21

Jak jste to spočítali ?

Rád se přiučím

Není potřeba počítat, stačí zkušenost.