Kdo mi navrhne dokumentaci pro rekonstrukci el. instalace bytu?

(1/3) > >>

Juraj Lonc:
Idú sa u mňa v byte kompletne meniť staré hliníkové rozvody za meď. Do bytu idú 2 vodiče, tj. TN-C a v byte budú 3-žilové rozvody, tj. TN-S.

Je možné použiť prúdové chrániče (jeden pre práčku v kúpeľni, druhý pre elektrickú rúru)?
Je možné na vetvu pre práčku napojiť pripojiť ďaľšiu zásuvku v kúpeľni? (používala by sa napr. pre fén) Alebo práčka musí byť na samostatnej vetve? (ide o to, či je možné tým prúdovým chráničom chrániť všetky zásuvky v kúpeľni)

#116#

Radek Kroutil:
Jsem v rozpacích. Dle nadpisu sháníte projektanta, ale v popise se ptáte jak to udělat. Na Vaše dotazy tady už bylo několik diskuzí. Zkuste tlačítko vyhledávání

Juraj Lonc:
Pôvodný nadpis znel: "Napojiť na prúdový chránič iba práčku, alebo všetky zásuvky v kúpeľni?"

Administrátor zmenil názov a presunul téma do inej kategórie.

Jirka Š. Svejkovský:
Myslím, že tím odpověděl i na vaší otázku :))

náhodný čtenář:
Citace: Juraj Lonc  15.05.2009, 07:41

Pôvodný nadpis znel: "Napojiť na prúdový chránič iba práčku, alebo všetky zásuvky v kúpeľni?"

Administrátor zmenil názov a presunul téma do inej kategórie.


Na prúdový chránič treba napijiť všetky zásuvky v byte.