V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
Miroslav Macek:
Citace: Martin Maresi 15.05.2009, 09:42
Dakujem vsetkym za odpovede.
Pravdepodobne mu to tam nakoniec nedam :)
Soft si pozriem.
Je zaujimave, ze ak je parabola na stoziari na streche musi byt prepojena s bleskozvodom.
Ked ju namontujete na stenu vedla bleskozvodu a spojite, uz nevyhovuje...
Máte pravdu, je to nelogické.
Autoři normy EN 62305-3 si patrně uvědomovali, že na střeše by povinnost oddáleného svodu proti lobby anténářů neprosadili.
Na fasádě si ale antény a podobné věci montují obvykle jen drobní soukromníci, takže tady bylo možné v normě přitvrdit - požaduje se dodržení izolační vzdálenosti.
Jan Hájek:
Citace: Martin Maresi 15.05.2009, 09:42
Je zaujimave, ze ak je parabola na stoziari na streche musi byt prepojena s bleskozvodom.
Ked ju namontujete na stenu vedla bleskozvodu a spojite, uz nevyhovuje...
Ups , .... bacha to jste trochu zmotal, na střeše platí stejná fyzika.
Pokud nejde hromosvod od zařízení (nebo naopak) oddálit lhostejno zda se jedná o střechu nebo stěnu objektu, pak se musí připojit a v tomto případě je potřeba vyrovnat potenciál za pomoci svodičů bleskových proudů, tedy pokud chcete sebe i zařízení ochránit.
To připojení je, ale leckde dražší než oddálení a navíc je lepší bleskový proud do zařízení nepouštět. Přečtěte si kapitolu 6 KníŠky 2.0.
Vše je to velmi jednoduché a vystačíte si se znalostmi fyziky ze základní školy.
Jan Hájek:
Citace: Miroslav Macek 15.05.2009, 14:34
Máte pravdu, je to nelogické.
Autoři normy EN 62305-3 si patrně uvědomovali, že na střeše by povinnost oddáleného svodu proti lobby anténářů neprosadili.
Na fasádě si ale antény a podobné věci montují obvykle jen drobní soukromníci, takže tady bylo možné v normě přitvrdit - požaduje se dodržení izolační vzdálenosti.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Spiknutí je ještě většího rozsahu než si myslíte, cca v počátkem 18 století Leibniz prolobboval, že je blesk elektrický jev, a povedlo se mu strhnout Graye, který též vylobboval izolanty.
Od těch dob jsou lidé zblbnuti a věří v dogma vodičů a izolantů. Víte, kolik ropy padne zbytečně na izolaci vodičů?
:D
To vše je samozřejmě vtip a sranda, ale na rozdíl od citovaného to já uvádím.
Miroslav Macek:
Citace: Jan Hájek 15.05.2009, 14:52
Ups , .... bacha to jste trochu zmotal, na střeše platí stejná fyzika.
Pokud nejde hromosvod od zařízení (nebo naopak) oddálit lhostejno zda se jedná o střechu nebo stěnu objektu, pak se musí připojit a v tomto případě je potřeba vyrovnat potenciál za pomoci svodičů bleskových proudů, tedy pokud chcete sebe i zařízení ochránit.
To připojení je, ale leckde dražší než oddálení a navíc je lepší bleskový proud do zařízení nepouštět. Přečtěte si kapitolu 6 KníŠky 2.0.
Vše je to velmi jednoduché a vystačíte si se znalostmi fyziky ze základní školy.
Některé příklady z KníŠky 2.0 se mi zdají poněkud školácké - spíše teoretické.
Je to také případ obrázku oddáleného jímače hromosvodu (tuším na na straně 94), který patrně máte na mysli. Pěkné monstrum, zvlášť ten oblouk. Může to mít ale i mouchy. Zejména v zimě, leží-li na střeše více sněhu.
Jan Hájek:
Citace: Miroslav Macek 15.05.2009, 20:44
Může to mít ale i mouchy. Zejména v zimě, leží-li na střeše více sněhu.
Ano v zimě by mohl být problém, na možné problémy se stabilitou uživatele upozorní upadlá anténa (má větší plochu a méně robustní úchyty), takže může být včas sníh ze sestavy oddáleného hromosvodu odstraněn. ;)
Celá sestava se klientům líbí v okamžiku finančního porovnání s variantou nasazení svodičů bleskových proudů, to je varianta většinou několikanásobn ě dražší. Proto se s použitím této varianty setkáváte na domech nejčastěji a dobrý hromosvodář ji umístí na opačnou, než pohledovou stranu objektu, kde ruší méně,a je krytá ošklivou anténou.
Kdo má rád estetická řešení zvolí izolovaný hromosvod s vodičem HVI nebo HVI-light v sestavě DEHNcon. Je to sice dražší než ona konstrukce, ale většinou opět levnější než svodiče bleskových proudů a jejich instalace.
Realizace oddáleného hromosvodu, pokud to objekt dovolí, je i časově méně náročná než instalace SPD typ 1 na koaxiální vstupy.
Příklady aplikací jsou na webu www.kniSka.eu , www.dehn.cz a nebo v odborných časopisech.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana