Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
Novak Petr:
Je mozne pripojit na el pripojku vedenou zemnim kabelem 4x35 AYKY tri rodinne domy s jistici 3x25A.
Nekde na internetu jsem nasel ze dany kabel v zemi je dimenzovan na 123A na fazi (viz priloha) takze se mi zda ze by to mohlo fungovat.
Jaky je Vas nazor ?
#112#
Lukáš Rotrekl:
Kde bude napojen...? Prametry sítě v místě napojení.
Jak bude dlouhý? Impedance, vypínací chrakteristiky
Co na to místní distributor? Co říká stanovisko?
Může stačit a nemusí......
IM:
Jeden ze základních ukazatelů je délka přípojky. Tu neuvádíte. Začněte dotazem u distributora.
Proudová zatížitelnost by určitě stačila, není to ale podmínka postačující, pouze nutná.
Jiří Přiklopil:
A co dát vydělat projektantovi ,který vám to orazítkuje
Novak Petr:
Delek pripojky je asi 200m coz je asi celkem dost. Parametry site neznam.