Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?

(1/5) > >>

Darkman:
Chtěl bych zapojit bojler přes zásuvku a nikoli přimo, lépe řečeno chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud NT) do hlavniho jističe.
Bojler je umistěn v samostatné mistnosti, neni tedy přimo v koupelne.
Je to možné?

#112# Příště, prosím, česky!

Kamil Novák:
Citace: Darkman  06.05.2009, 16:42

... chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud NT) do hlavniho jističe.


Nemohl byste zamýšlený obvod načrtnout ? Ten popis je trochu "zvláštní"  :-\ 

Václav Málek:
Není náhodou "dark" něco jako tma nebo temnota?To asi u vás nastane,jestli si nepozvete někoho,  kdo tomu rozumí  ;D

Patrik Novy:
Sice tomu zapojení ztěží rozumím, ale víc než obsah v litrech je rozhodující příkon.Kolik kW je na štítku?Podle toho se pak určí, zda je možno použít zásuvku a zástrčku.Předp okládám, že váš bojler bude mít okolo 1000-1500 W a pak není problém.

Martin Kafka:
160l bojler má příkon nejméně 2kW neli více.A to normální zásuvka 230V 16A v pohodě utáhne.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana