Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?

(1/3) > >>

Zdenka Bílková:
Podle nové normy na hromosvody může v nových projektech být, že anténní stožár se pospojí s hromosvodem a použijí se svodiče přepětí?
Nebo je nutné dnes už používat pouze oddálený, či aktivní hromosvod?

Kamil Novák:
Citace: Zdenka Bílková  05.05.2009, 11:09

,
chtěla jsem se vás zeptat, zda podle nové normy na hromosvody může v nových projektech být, že anténní stožár se pospojí s hromosvodem a použijí se svodiče přepětí?? Nebo je nutné dnes už používat pouze oddálený, či aktivní hromosvod?


1) spojení s jímací soustavou a použití svodičů je možné, ale není to nejlepší řešení  (no)
2) oddálený hromosvod není nutný, ale jde o daleko lepší řešení, než v bodě 1  (jednicka)
3) tzv. "aktivní" hromosvod prakticky neexistuje. Jde pouze o marketingový trik  (plc)
4) madam, co se týká ochrany před bleskem, máte obdivuhodné znalosti  (ssur)

V každém případě se ale ke správnému řešení těžko dopracujete bez projektu.  (norm)

František Šohajda:
Jestli paní nebude projektant..??
Tipl bych si spíše že jo, jak ne...??
Těch znalostí je moc........

Zdenka Bílková:
Nikoliv, paní není projektantem, paní má pouze strach, že nezkolauduje.. ..jinak, tomu ale moc nerozumí...... díky za odpovědi....

Pavel Horský:
Milá paní, ke kolaudaci musíte mít připravené výchozí revizní zprávy elektroinstala ce a hromosvodu. Pak tedy nevím, kde je problém. Revizní technik, který vám tyto revize vystavuje MUSÍ celou situaci vyhodnotit a sepsat.  Čeho se pak obáváte?