Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
IM:
Citace: Mrtin Branka 30.04.2009, 10:39
Zajimalo by mně jak jaká je minimalni vzdálenost zemníci tyče od objektu
Tušim že tam jsou 2m a od sloupu, předpokládam je delka stejná.
#116#
1. je nutné uzemnění podle požadavků v ČSN 33 2000-4-41 ed.2?
2. jednou zemnicí tyčí se nedá dosáhnout 5 ohmů, ať je vzdálenost jakákoliv
Jaroslav Molák:
Pro Branku,
pokud jste elektrikář a ptáte se jak udělat uzemnění, tak to nechci komentovat.
Pokud nejste elektrikář nechte záležitost řemeslníkovi,
- projektant, zhotovitel, revizní technik.
Mám zkušennost, že projekty se jen odněkud kopírují a potom je hloupé volat údajnému projektantovi, jak to udělat, když.....
A někdy mám dojem, že mnoho tazatelů jsou laici a hledají, jak si mají udělat el. zařízení,
"Elektrika - to není hop na krávu a je tele".
Jiří_Hrubý:
Ta hračka má vývod odjištěný 10A jističem. Pokud by byla snaha o nějakou selektivitu, pak na ty dvě zářivky bohatě 2A a 6-10A na zásuvky.
Přizemnit určitě, vždyť není nutné pořád tlouct kolík, stačí mít uzemnění vyvedené u centrály. Je rozhodně dobré nově strojený zemnič napojit i v chatě. Připojení země jen přes přívodku je špatně.
Vykopejte rýhu, zatlučte sondy, nechte proměřit, zda to vůbec k něčemu je, jinak doplnit. A pokud je chata ohrožená bleskem, udělejte uzemnění pořádné a můžete realizovat LPS.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana