Dokonce znala i výpočet dostatečné vzdálenosti (článek 112)
Končí krásnou větou:
Nelze-li dodržet požadované izolační vzdálenosti, je třeba provést spojení.
Zásadní rozdíl tady jeden je a to že 341390 uvažovala, že izolační schopnost pevných materiálů je pětinásobná oproti vzduchu, u 62305 je to naopak (0,5), ALE povrchovou vzdálenost po pevném materiálu je třeba dodržet dvojnásobnou oproti vypočtené.
Zajímavý je článek:
114. Všeobecně. V objektech s elektrickým zařízením v případech uvedených v čl. 111 hromosvod musí být v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení (viz čl. 112), nebo nelze-li potřebnou vzdálenost dodržet, musí být s tímto zařízením spojen (viz čl. 113). To se netýká křižování a souběhu elektrických vedení s hromosvodem (viz čl. 115).
Který já si osobně překládám (i s přihlédnutím k poslední větě 112):
oddálit, strčit do ochranného prostoru
když to nejde, tak spojit....