Má se projektovat dle ČSN nebo dle PRE?
Pavel Tesař:
V ČSN 332130 z roku 1994 je pro byt elektrizace B max. SOUDOBÝ příkon 11kW.
PRE ve své normě KA 101 tento příkon nazvaly INSTALOVANÝ a násobí ho ještě koeficientem 0,5.
Tak že 11kW se stalo 5,5kW. Na bytový dům o 65 bytech B s el. sporákem, myčko, AP … jsme dostali od PRE cca 105 kW, to je 1,6kW na byt.
Jasně, je tam současnost na 65 bytů, ale nemůže se večer stát, že všichni začnou večer vařit večeři, prát a mýt nádobí?
Projektovat dle ČSN, nebo dle PRE ? (norm)
František Šohajda:
Ta soudobost se asi tak přiměřená....p ořád nemáme zapnuto 100% /to by v jedno bytě nás muselo být , jak jedněch nejmenovaných spoluobčanů !! ;D/...
Zkoušel jsem měřit asi před 5 léty jednu svobodárku /ale skoro v každém bytě pračka, mikrovlnka, trouba,konvice varná a pod....i když by to tam nemělo co dělat/ a nevíc bylo z rána a potom odpoledne, ale nejvíc byla polovina instalovaného výkonu /co spočítal projektant/ tudíš přívodní kabel měl cca 50% reservu......
Asi bych se soudobosti 0,5 nebál......... ..to je můj názor....
nemusíte se s ním ztotožnit..
Miroslav Lampart:
Já bych řekl, že podle PRE.
Zdůvodnění: v této republice a EU platí jedny normy. Každý dodavatel elektřiny (PRE, EON, ČEZ) chce jiný způsob zapojení elektroměru v rozvodnici a každý chce málem jinou rozvodnici. Takže, monopoly normy nezajímají a musíte skákat, jak oni pískají. Proto doporučuji projektovat podle dodavatele elektřiny a ne podle ČSN. Když bude ale něco, co nesouhlasí s normami, tak vina bude na vás a ne na dodavateli elektřiny. Už i výrobci rozvaděčů se mne ptají, kdo bude dodavatel elektřiny, aby rozvaděč udělali podle jejich výmyslů.
Miroslav Minařík:
ČSN jsou doporučení, pokud chce na svém zařízení jiná pravidla ...
Pokud vjíždíte na cizí území (obchodních domů), často tam je omezená rychlost 20-30km/hod. Taktéž můžeme vzpomínat na 50km/hod.
Nějak bych netvrdil, že monopoly. Pokud si vyhlásíte na svém území jiná pravidla (například z důvodu bezpečnosti s ohledem na neobvyklost výrobního procesu) nemusíte být ani bohatý ani monopolní na trhu.
Petr Doležal:
Citace: Miroslav Lampart 25.04.2009, 11:58
. . . Když bude ale něco, co nesouhlasí s normami, tak vina bude na vás a ne na dodavateli elektřiny. . .
No právě. Já osobně bych uvažoval 11 kW*65*0,3=214 kW a na odpovídající proud navrhl elektrické vedení. To, jak si příkon na patě domu PRE spočítá a dle toho osadí pojistky je mi srdečně jedno. Pojistky třeba začnou padat, PRE je vymění za silnější a já bych měl problém s poddimenzovano u elektroinstala cí.