Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?

<< < (2/2)

Antonín Dvořák:
Na uvedené adrese to končí tak, že asynchronní motor s kondenzátory použitý jako generátor v ostrovním režimu, takto předělat nelze resp. tomu experimentátor ovi to nefungovalo.

Využít alternátoru 24VDC je dobrý nápad ale problém jsou vysoké ztráty na vedení.

Petr Liskar:
Citace: Antonín Dvořák  21.04.2009, 16:10

Využít alternátoru 24VDC je dobrý nápad ale problém jsou vysoké ztráty na vedení.

Kolika metrový stožár budete mít a jaký výkon, aby jste se toho bál??

Antonín Dvořák:
Délku vedení až k bateriím odhaduji cca na 180m. Baterie s měničem bych se bál nechat u zdroje z důvodu klimatických podmínek a odcizení.

Milan Dupal:
Citace: Antonín Dvořák  22.04.2009, 10:46

Délku vedení až k bateriím odhaduji cca na 180m. Baterie s měničem bych se bál nechat u zdroje z důvodu klimatických podmínek a odcizení.

Vedení mezi akumulátorem a měničem musí být co nejkratší. Protéká jím při provozu měniče značný proud (desítky až stovky A - podle výkonu měniče),  úbytky napětí při tomto proudu jsou při napájení 12/24V kritické....

Petr Liskar:
Citace: Antonín Dvořák  22.04.2009, 10:46

Délku vedení až k bateriím odhaduji cca na 180m. Baterie s měničem bych se bál nechat u zdroje z důvodu klimatických podmínek a odcizení.

Pane Dvořáku, náklady spojené s výstavbou a uregulováním vaší idei budou řádově vyšší, než ochránění akumulátorů a střídače proti teplu/mrazu/zlodějům.
Ze své praxe:  pokud jsem něco chtěl ochránit proti zlodějům dokonale, nalepil jsem na to cedulku se znakem radioaktivity a cedulku Český Telecom. První cedule spolehlivě odradila normální lidi a ta druhá indočechy...

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana