Jaké jsou barvy vodičů pro obvody PELV?
Vítězslav Marhold:
Jaké barvy vodičů použít pro obvody PELF.
Je to za oddělovacím transformátore m,
o fázovém a ochranné vodiči se v tomto případě v pravém slova smyslu asi nejedná.
Tak tedy jakou barvou vodiče se připojit k PE a jaký použít pro druhý pól?
Rád bych aby zůstaly pokud možno barevně rozlišeny.
#105#
#112# Napsal jste to foneticky, správně je PELV. V jako Voltage ;)
Martin Kurka:
Vážený pane Marholde,
protože užití obvodů PELV je asi jen pro strojní zařízení, budu mluvit o barvách podle normy pro strojní zařízení ČSN EN 60240-1 ed.2.
Nesmí to být žlutozelená
Nesmí to být světle modrá ani pro ukostřenou větev, pokud již na stroji někde je vodič N.
Nemá se použít barva zelená
Nemá se použít barva žlutá
Nemá (prakticky nesmí) se použít barva shodná s ostatními obvody silovými.
Doporučuje se použít barva červená - barva střídavých řídících obvodů
Zvyklostí je pro střídavé řídící obvody PELV je červená pro neukostřenou větev a shodná červená i pro ukostřenou větev nebo pro ukostřenou větev bílá. Používala se i šedá, ale ta je nyní i v silových obvodech a proto nelze prakticky použít.
Další možnou barvou je barva oranžová, pokud se jedná o řídící obvody napájené z cizích zdrojů, nebo řídící obvody před hlavním vypínačem.
Upozorňuji na nutnost ukostření v jednom bodě na rozpojovatelné svorce (svorkovnici) XB - na tuto svorku jde z jedné strany žlutozelený vodič spojený s PE, z druhé strany jde jediný vodič v barvě každé ukostřované větve řídícího napětí - tento vodič má jít přímo z nejištěného vývodu přímo na transformátoru (nebo na DC zdroji)
Díky svorce XB lze při revizi a opravách odpojit před měřením řídící obvody od PE a lze měřit a hledat zkratové, svodové a unikající proudy z řídících obvodů na kostru.
Jiří Schwarz:
to Kurka
Vážený kolego,
ten obrázek má být něco jako matení nepřítele?
- PELV je malé napětí, může být jak DC, tak AC, podle toho už tak trochu je dáno jaké barvy použít, u DC červená-plus, modrá-minus, pro AC rozvod je naopak lepší červené a modré se vyhnout
- někdo by si mohl podle obrázku myslet, že ten rozvod AC 230V za transformátore m je také PELV. V žádném případě!
- propojení vedení před a za transformátore m mi tak rochu nedává smysl, resp. uniká mi smysl použití transformátoru
Milan Karvánek:
Myslím, že kolega Kurka má pravdu, protože v ČSN EN 60204-1 / 14.2.4 Označování ostatních vodičů, se píše:
Izolované jednožilové vodiče mají být barevně označeny následovně:
− ČERNÁ - střídavé a stejnosměrné silové obvody,
− ČERVENÁ - střídavé řídicí obvody,
− MODRÁ - stejnosměrné řídicí obvody,
− ORANŽOVÁ - blokovací řídicí obvody napájené z vnějších zdrojů.
To má podporu i ve všeobecnější normě ČSN IEC 446 (ČSN 330165) Značení vodičů barvami....
kde je uvedeno: 7.3 Je-li však nutno u daného elektrického předmětu nebo zařízení rozlišit podle funkce jednotlivé obvody (hlavní, řídící, měřící. pomocné apod.), použije se na tyto obvody vodičů označených vhodnými dohodnutými barvami,") přičemž vodiče označené vyhrazenými poznávacími barvami lze použít jen k účelu, ke kterému jsou tyto vodiče podle svého označení určeny.
Na hlavní obvody se přednostně použije vodičů černé barvy.
POZNÁMKA - Nutnost rozlišení a význam barev použitých k rozlišení obvodů stanoví buď předpisové. popř. predmétové normy pro dané elektrické předměty nebo zařízení nebo se vysvětlí na schématu. v popise, popř. v návodu pro obsluhu
Petr Moravec:
Pan kolega Kurka má sice naprostou pravdu ohledně barev, ovšem mate obrázkem tazatele, který se ptá na obvod PELV.
Těch 230 V za transformátore m opravdu nelze nazývat obvodem PELV. "Obvod PELV není v napěťové hladině nn ale MN.
;). Místo 230 V měl v kresbě napsat např. AC 48 V o:-).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana