Jaky je optimální počet jističů a chráničů pro úplně nový RD?
Václav 3:
Chránič můžete mít pouze jeden a na něj zapojené všechny obvody, které jsou předepsány, má to však mnoho nevýhod. Již před časem zde probíhala diskuse na toto téma. Použijte tlačítko vyhledávání zde nahoře a zadejte heslo proudováý chránič.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 16.04.2009, 22:07
Jedmno FI osvětlení
Číslo normy a článeček by nebyl? Já o žádným, co nařizuje FI na osvětlení nevím.
Chrániče bych rozdělil na dva okruhy.
1) Ložnice, obývák, dětský pokoj
2) Kuchyně, koupelna a osvětlení koupelny, nemáte-li ho vyřešené bezpečným malým napětím (to jste asi měl na mysli pane kolego, že?)
Národní doplněk vám dovoluje nechránit okruhy, kde by při nežádoucím výpadku vznikla velká škoda (lednice, PC). Doplněk už ovšem nezaručí, že PC bude stále napájen ze stejné zásuvky, ani neříká, co je velká škoda (zákon tvrdí, že je to >500kKč - co dáváte do lednice?)
Jan Franěk:
Norma předpisuje všechny zásuvky přez chránič a koupelnu. (tedy v běžném rodinném domě)
V podstatě stačí jeden centrální chránič na vše. Pak už je potřeba brát v úvahu určitou spolehlivost nebo komfort. Při výpadku centrálního chrániče jste po tmě a čekání na elektrikáře bude dlouhé. Pokud bude více chráničů, tak při poruše se může fungovat dále pouze s omezením dle poruchy. ROzhodnutí je na vás a na domluvě s projektantem.(to bych nepodceňoval)
Miroslav Minařík:
Víc než jedna otázka v tématu!