Peta1
« kdy: 16.04.2009, 13:24 »

Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Je to zhruba kolem 0,4s nebo rychlejsi?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 16.04.2009, 23:36 »

U vn soustav a vedení jsou časy naprosto individuální. Dělá se kvůli tomu projekt nastavení ochran, ve kterém jsou v dané soustavě vedení a rozvodů určeny všechny parametry jednotlivých ochran včetně časů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
P.H.
« Odpověď #2 kdy: 17.04.2009, 09:56 »

To by me taky zajimalo, jestli je to v radech milisekund nebo desetin sekund. Kdyz by vypnuti bylo pomalejsi nez u domovniho jistice tak by mohlo dojit ke spaleni spotrebicu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.04.2009, 10:28 »

Hacky a carky by prosim nebyly ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bednařík
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.04.2009, 10:47 »

Jak již řekl kolega Fasulis přede mnou - chránění vn a výše nelze shrnout pod jedno číslo. Jednotlivá ochrana vypíná v různých časech podle typu poruchy (silně zjednodušeno). Čas se pohybuje od desítek ms (jednotky ms to nebudou nikdy již z principu) až po několik sekund. Na přívodech k distribučním trafům mohou být pojistky; tam je to pak s časy jednodušší.

Co by se  mělo spálit, pokud by se vypínalo vn pomaleji než jistič? Spotřebič? Ten přece chrání ten jistič. A pojistky v HDS. Nebo ne? Jediné co vn zajímá je chránit distribuční síť a trafa. Spotřebiče jsou nn.

Spíše bych se zeptal autora otázky - k čemu tuhle informaci potřebujete? Možná se neptáte na to důležité.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vvn, Dublin
IM
« Odpověď #5 kdy: 17.04.2009, 13:10 »

Na jištění a vypínání v nn síti nemá vypínací čas na vn žádný vliv. U kabelového vedení vn musí být vypínací čas při zkratu takový, aby vlivem oteplení nebyla překročena dovolená teplota kabelu při zkratu. Proto je ve většině případů průřez kabelu mnohem větší než by odpovídalo jeho jmenovitému proudu. Podmínka  na dovolené oteplení při zkratu (závislé na čase a zkrat. proudu) je nepříznivější než podmínka na zatížitelnost.
Vypínací čas např. >1s, může být také dán požadavkem na selektivitu vypínání. Z uvedených, i jiných důvodů se u vn nepoužívají malé průřezy. V žádném případě se nejedná o časy v ms!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peta1
« Odpověď #6 kdy: 17.04.2009, 15:30 »

.
A co třeba tohle: Při překročení jmenovitého proudu asi o 1,4 násobek,podle typu pojistky,by mělo dojít k přetavení pojistky v době kratší než 100ms.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 17.04.2009, 16:13 »

A ten údaj jste odečetl odkud ?
Pojistky vn, resp. odpínače s pojistkami se používají především pro jištění transformátorů .
Pro školský příklad jsem vybral trafo 250 kVA, odjištěné na primáru pojistkou PM45 10A/22 kV.
Charakteristik u přibaluji. Podívejte se do grafu za jak dlouho se vypne těch 10*1,4=14A


* pojistka.jpg (109.23 KB, 1024x719 - prohlédnuto 460 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 17.04.2009, 20:21 »

Ještě jsem něco našel pro těch 100msec. Kdeže 1,4 násobek, 12 násobek !


* pojistka_vn.jpg (86.66 KB, 383x184 - prohlédnuto 458 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.04.2009, 20:42 »

Ak som dobre pochopil úvodnú otázku, autor tejto témy sa pýtal na chránenie kábelového vn vedenia. Poistka pred TR chráni iba samotný transformátor. Vedenie sa chráni ochranami a samotné vypínanie sa realizuje vn vypínačom. Časy ochrán sa nastavujú tak ako popísal p. Fasulis. Iný čas je nastavený pre nadprúdovú ochranu a iný pre skratovú ochranu. Myslím že pre skratovú ochranu by mali byť reakčné časy rádovo v desiatkach ms. Pre nadprúdovú výrazne dlhšie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 17.04.2009, 21:13 »

To Dolac: ty pojistky byla reakce na dotaz 17.4. v 15:30
K původnímu dotazu asi nelze již nic dodat. Je to obsáhlá problematika. Není kabel jako kabel a ochrana jako ochrana se svými časy, odvíjející se od výpočtů zkratových proudů, selektivit a důležitosti. Jinak se chrání kabel od trafa vvn/vn směrem do rozvodny, důležitá vedení mezi rozvodnami  a kabely distribuční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #11 kdy: 17.04.2009, 23:31 »

Doplnění:
tak jak je formulován pův. dotaz (ochranné prvky) zahrnuje pochopitelně i pojistky. U těch je vypínací čas dán z vypínací charakteristik y. Běžně však hovoříme u vn o vypínacím času ochrany, ovládající vypínací cívku vypínače. Ten závisí na mnoha činitelích jak uvedli již Fasulis a Doležal. Řádově začíná na několika stovkách milisekund a zvyšuje se do řádu s.
pro Dolac:
1. Proč by pojistky vn měly chránit jen transformátor a ne také přívodní kabel k němu?
2. Nadproud může mít buď charakter přetížení nebo zkratu.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.04.2009, 13:35 »

Běžně však hovoříme u vn o vypínacím času ochrany, ovládající vypínací cívku vypínače. Ten závisí na mnoha činitelích jak uvedli již Fasulis a Doležal. Řádově začíná na několika stovkách milisekund a zvyšuje se do řádu s.
S tým začiatkom nemôžem celkom súhlasiť. Samozrejme, že všetko závisí od nastavenia ochrán. Už u elektromechani ckých ochrán boli reakčné časy cca 40ms až 60ms. U elektronických od 10ms do 60ms. Takže určite nezačína pri stovkách ms.

pro Dolac:
1. Proč by pojistky vn měly chránit jen transformátor a ne také přívodní kabel k němu?
2. Nadproud může mít buď charakter přetížení nebo zkratu.
1. Je to vec pohľadu. Poistka má vypnúť pri poruche TR. Ak vznikne skrat na kábli, pred poistkou, tá ho neochráni.
2. Samozrejme, že každý väčší prúd ako menovitý môžeme považovať za nadprúd.  Aby sme však rozlíšili nadprúd podľa typu poruchy, čomu musí zodpovedať aj reakcia ochrán, hovoríme o skrate, alebo o nadprúde. Ináč reaguje ochrana pri skrate a ináč pri preťažení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #13 kdy: 18.04.2009, 16:04 »

Vypínacím časem ochrany rozumím čas jejího nastavení, závislý na mnoha faktorech jak zde bylo již uvedeno.
Proto se jedná o desetiny sekund až sekundy. Vést polemiku o reakčním čase ochrany je z tohoto pohledu o ničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 18.04.2009, 16:06 »

To by me taky zajimalo, jestli je to v radech milisekund nebo desetin sekund.

Jaký je v tom rozdíl ?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 18.04.2009, 16:51 »

Citace: P.H.  Včera v 09:56
To by me taky zajimalo, jestli je to v radech milisekund nebo desetin sekund.

Jaký je v tom rozdíl ?  Kroutím očima

Dva řády   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.04.2009, 12:40 »

Vypínacím časem ochrany rozumím čas jejího nastavení, závislý na mnoha faktorech jak zde bylo již uvedeno.
Proto se jedná o desetiny sekund až sekundy. Vést polemiku o reakčním čase ochrany je z tohoto pohledu o ničem.
Áno, reakčný čas ochrany a vypínací čas sú dve veci. Reakčný čas ochrán som uviedol, pretože tento parameter obmedzuje najkratší vypínací čas ochrán.
Ak by však vypínací čas vn ochrany bol rádovo v stovkách ms až niekoľko sekúnd, oko tvrdíte v svojom predchádzajúco m príspevku, asi by ste nemal zabezpečenú časovú selektívitu istenia, a asi by vám pri blízkom skrate na vn kábli vyletelo cele VVN trafo, u ktorého sa nastavujú vypínacie časy na cca 600ms až 700ms.
Takže vypínací čas u skratovky na vn kábli musí byť výrazne menší ako tých 600ms. (odhadujem 100ms až 200ms). U nadprúdovky to môže byť hodne viac, pretože pri preťažení vn linky VVN trafo nevypadne.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #17 kdy: 19.04.2009, 14:34 »

K předcházejícím u příspěvku:
Asi mluvíme každý o něčem jiném. Časovou selektivitu dosáhnu právě odstupňovaným časovým nastavením  ochran.
Příklad:
Přívod do r. 22 kV, ochrana AT31X, 200/5A, nast. 5A, 1s
Spojka, ochrana AT31X, 100/5A, nast. 6A, 0,8s
3x vývod na trafo 1000 kVA, 22/0,4 kV, ochrana AT31X, 30/5A, nast. 6A, 0,6s.
Kabely musí mj. vyhovět na konrolu oteplení při zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 