Jaký je rozpor instalace nouzového svítidla v sauně s ČSN EN 1838?
(1/1)
Jiri Dvorak:
Dle hyg. vyhlášky 135/2004 Sb má být ve veřejné sauně instalováno nouzové svítidlo,
"(6) Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s možností regulace.
Musí být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým osvětlením.
Osvětlovací tělesa musí byt umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení
saunujících se osob."
Uvažoval jsem o umístění svítidla do zony 2 dle ČSN 33 2000-7-703 ed 2, tj pod saunovoou lavici ve výšce do 1m - v této zóně není žádný požadevek na žáruvzdornost, dle info vyčtených na internetu ( rozložení teplot ) by v prostoru do cca 0.5m teplota neměla přesáhnou cca 40 st C
( se saunami určité zkušenosti mám a je to prava),
ovšem byl jsem upozorněn na nějaký rozpor s ČSN EN 1838,
bohužel normu nemám kompletní k dispozici pouze výtah.
Předpoklám užití svítidla s vlastním zdrojem s možností montáže na hořlavý povrch, s vyšším krytím (44).