Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
ivan kubic:
Zjistil jsem,
že v pronajatých prostorách obchodu mám namontované jednotrubicová zář. světla 1x56W, ale bez kondenzátoru.
Je jich 19 a klešťák mi píše 11A.
Jakou všechnu neplechu mi to bude v síti páchat?
#105#
Miroslav Revús:
Nízky účinník (cos fí) a vysoký jalový prúd, ktorý preťažuje vedenie. A navyše môže spôsobovať výpadky ističa zapríčinené prietokom jalového prúdu (spôsobuje otepľovanie vedení a tým aj nadprúdových prvkov)
Jaroslav Klinský:
Není to určitě dobré, bude nutné použít jistič s hodnotou 13A, protože 10A nestačí. Ještě možná jednu věc na zvážení: Jak dlouho v ochodě svítíte - myslím kolik hodin denně? Pokud je to skoro celý den, doporučuji zvážit předělat světla na elektronický předřadník - šetří cca 20% energie, prodlužuje dobu výměny trubic. Stačí potom spočítat, za jak dlouho se ta investice vrátí. A trubice jsou - alespoň si myslím - 58W a ne 56W - zřejmě to byl překlep. Je délka těch trubic cca 150cm?
ivan kubic:
(poklona) a nešlo by za vypínač nainstalovat jeden centrální kondenzátor??
Pavel Horský:
Kompenzační kondenzátor stojí cca.40 Kč, což není při počtu 19ks svítidel zase až tak velká investice, tak bych doporučoval "kondíky" koupit a namontovat do každého svítidla. Není to ani časově náročné.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana