Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
Petr Humlíček:
Mám akumulační nádrž s topnými tělesy.
Nádrž je obložená sádrokartonem a vatou.
Od těla nádrže k vnější hraně sádrokartonu je cca 12cm.
Chtěl bych do obalu vložit rozvodnici, popř instalační krabici a z ni rozvést přivody k jednotlivým tělesům.
Nedaří se mi najít jednoznačné informace ohledně tepelného namáhání rozvodnic.
Resp. u těch co jsem našel byla uvedena max. teplota 70st.
Nemáte někdo zkušenosti, popřípadě tipy na vhodné výrobky?
Hodila by se 8-12 modulová rozvodnice.
Chtěl bych mít jistotu, aby to nedělalo neplechu.
Pokud nebude vyhnutí, použiji rozvodnici na povrchovou montáž, nebo ji prostě budu muset dát jinam.
#105#
Milan Karvánek:
Pokud jste elektromontážn í firma instalujte rozvodnici - hotový výrobek v souladu s návodem výrobce.
Pokud jste výrobce rozvaděče ... ;D tak vám nemusíme nic radit, pak jistě víte jak na to, víte co to je oteplení a máte zmáknuté katalogové listy výrobců přístrojů vnitřní náplně.
Miroš Jan:
V žádném případě neinstalujte rozvodnici do vnějšího obalu aku nádrží.
Jiří Schwarz:
Pro jistotu se podívejte na doporučení výrobce pro jaké teploty jsou použité kabely vhodné. "Startovací" teplota kolem 70 - 80 stupňů (teplota, na kterou se kabel ohřeje jen umístěním v daném prostředí, bez ohřátí průchodem proudu) by pravděpodobně vyloučila běžné CYKY kabely a mohl by vzniknout i požadavek na větší průřez vodičů, než by odpovídalo jištnění kabelů umístěných v běžném prostředí.
Zdeněk Kiška:
Do takto uváděných vyšších teplot vyrábí a dodává skříně, včetně náplně, podotýkám,
včetně náplně, elektrotechnic ké družstvo SVED, Liberec (www.sved.cz)