Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?

(1/3) > >>

Jakub Janda:
Je možné zapojit 3f proudový chránič pro venkovní 3f  zásuvku bez rozdělení vodiče PEN na PE a N. ?
Připojovaný spotřebič - cirkulační pila vodič N nepotřebuje.
Kontakt N na proudovém chrániči by tedy zůstal nezapojen.

Miroslav Revús:
Toto zapojenie je možné, ALE musí byť použitá zásuvka so štyrmi dutinkami (3f+PE). A pretože bude zásuvka a spotrebič (píla) pravdepodobne vonku, tak PE dutinka v zásuvke musí mať vlastný nezávislý zemnič.

Viliam Procházka:
TO: Revús
Z otázky p. Jandu, myslím, nevyplýva, že  sa jedná o vodič PE, ale o PEN - teda o systém TN-C.
STN 33 2000-4-41/2007, čl. 411.4.5 uvádza:
Prúdový chránič (RCD) sa nesmie použiť v systéme TN-C.
NÁRODNÁ POZNÁMKA. – Výnimkou môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).
Národná poznámka pripúšťa teda jediný prípad použitia RCD v systéme TN-C.
V norme som nenašiel požiadavku na nezávislý uzemňovač kontaktu PEN v 3-fázovej zásuvke.

Jakub Janda:
Ano, jak uvedl p. Procházka jedná se o soustavu TN-C.
Chci zvýšit bezpečnost a tak jsem měl v úmyslu  doplnit do rozvaděče FI pouze pro venkovní 4 pól zásuvku.

Tomáš Jarovec:
Vidíte a já žil v domnění, že ve čtyřkolíkových zásuvkách jsou dnes tři fáze a PE, který slouží pouze pro uzemnění kovových částí. V takovém případě by to byla TN-S.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana