Nebude jistič RD s nevyužitým pólem pro pracovní modrý vodič proti předpisům?
Miroslav V.:
Mohu použít v rozvaděči před elektroměrem na domu místo PL7-6/1/B
typ s vypínatelnou pracovní nulou N (nebude zapojena)
prostě nemám první typ a chci tam dát tento PL7-6/1/B/1N .
Ptám se jestli to nebude vadit reviznímu technikovi.
#105#
Vašeho revizního technika zde nikdo nezná, proto se neptejte zda mu to nebude vadit. Jde o předpisy a normy ...
Tomáš Spočtený:
Pokud vím tak N vodič (střední vodič) se jistit nesmí. Neplete si jistič s chráničem?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Tomáš Spočtený 12.04.2009, 14:31
Pokud vím tak N vodič (střední vodič) se jistit nesmí. Neplete si jistič s chráničem?
1) Jistit se nesmí vodič PE. Vodič N se jistit nemusí (cítíte ten zásadní rozdíl?).
2) Jistič PL7-6/1/B/1N pól N nejistí, ale pouze vypíná, což povolené je taky. A není to chránič.
3) Pokud pól N necháte nezapojený, na jistící schopnosti jističe se nic nezmění, tudíž by vám to RT měl uznat.
Petr Doležal:
Naopak. Při centrálním nebo skupinových chráničích se jističe 1N vřele doporučují.
Tomáš Spočtený:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 12.04.2009, 15:42
Vodič N se jistit nemusí
Chtete říct, že pokud by střední vodič byl jištěn 1polovým jističem je to v pořádku?
Ja bych za to ruku do ohně rozhodně nedal.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana