Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
Kamil Táborský:
Kupte si chránič s citlivostí 30mA, In-40A , 4-polový. Vyrábí se i s In-25A,ale většinou se prodávají se 40A a cenově je to prakticky stejné
Aleš Dobrovolný:
Pane Sedláři, pokud budete dělat rekonstrukci elektroinstala ce měl byste postupovat i podle ČSN 332000-4-41 ed2, kde je požadavek na osazení chrániče pro všechny zásuvky do 20A přístupné laické obsluze, tedy nejen v koupelně. V tomto případě bych za
a) vřele doporučil projektanta elektro, který navrhne instalaci v souladu s normami a vaším přáním
b) pokud chcete mít přehled řešení nabízím následující, byť určitě ne úplný přehled:
i) jeden společný chránič s Ir=30mA a In=40A na celou chatu - výhodou je láce, nevýhodou je to, že pokud dojde k vybavení chrániče, jste zcela bez elektriky až do odstranění závady
ii) jeden chránič Ir=30mA a In=40A na zásuvkové okruhy mimo koupelnu a na koupelnu i se světly druhý chránič Ir=30mA a In=40A - nevýhodou je to, že světelné okruhy jsou napojeny mimo chránič, nicméně požadavek normy je splněný.
iii) centrální chránič Ir=100mA a In=40A (nebo bych se nebál i 300mA), dále dle bodu ii), ideální řešení, ale nejdražší. Centrální chránič slouží jako prevence požáru od vad světelných okruhů a nechráněných částí instalace, 30mA "fíčka" mají dostatečný odstup reziduálního produ od centrálního chrániče, aby takto navržené řešení bylo selektivní
Doporučuji ovšem projektanta, nejde jenom o jističe, ale celkové řešení instalace na chatě (pravděpodobně na a v hořlavých materiálech) a dalších záležitostí, které zde neuvádíte jako elektrický bojler na ohřev vody, případná ochrana před bleskem atd. Nemluvě o tom, že pokud bude (jako že by měla po rekonstrukci být) prováděna revize, bude se RT nepochybně dožadovat dokumentace skutečného provedení.
Sedlář Aleš:
Pane Dobrovolný, psal sem, že uvažuju o jednom chrániči, pokud ovšem bude někde v chatě rozvod "dvoužilově" je to k ničemu... Dále taky nebudu rekonstruovat celou elektroinstala ci
(finanční limit),ale pouze nejnutnější věci jako např. koupelna,bojler atp. Chata je z roku 97, takže rozvody nejsou zase v tak špatném stavu. Navíc nyní hlavně probíhají stavební úpravy.
Nejspíše budu dávat chránič pro koupelnu a část zásuvkových okruhů.
Kamil Novák:
Citace: Sedlář Aleš 10.04.2009, 18:42
Chata je z roku 97, takže rozvody nejsou zase v tak špatném stavu.
Jestli máte na mysli 1997, tak by se tam již žádne dvoužilové (TN-C) rozvody neměly vyskytovat.
Tomáš Spočtený:
Citace: Kamil Novák 10.04.2009, 19:29
Jestli máte na mysli 1997, tak by se tam již žádne dvoužilové (TN-C) rozvody neměly vyskytovat.
i kdyby tam bylo 1897 tak by tam TN-C nebylo ;) myslim ze v té době měli TT nebo IT ::)