Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
Kamil Novák:
Souhlasím s tím, co jste napsal, ale v tomto :
Citace: Miroslav Lampart 10.04.2009, 10:55
... Ono i to doporučení může být závazné, když se něco stane.
se mýlíte.
Norma (doporučení) je závazné pouze v případě, že se na tom zúčastněné strany dohodnou. Ale v takovém případě jde pouze o závaznost obchodně-právní. (!)
Normy nemají v případě "když se něco stane" žádnou trestně-právní závaznost. (no)
K té se lze dostat jen a pouze přes zákony. Tedy oklikou např. pomocí Občanského zákoníku, jak jste uvedl. (norm)
Pozn. : Tak, jak to jinými slovy uvedl přede mnou kol. Jindra (jednicka)
Hugo K.:
Pokud bude použita zásuvka pro automatickou pračku,pak největším problémem bude ,jak přesvědčit manželku že nemá pouštět pračku a infrazářič společně.Pokud se vám to nepodaří,je třeba sečíst proudy přístrojů a při 1f připojení zohlednit volbu chrániče,jištění a vodičů.
Georgis Fasulis:
O pračce tazatel nic nepsal!
Navíc pračka by měla mít vlastní jištění. V koupelně pak bacha, aby nezasahovala pračka do zóny 2 - a samozřejmě i tento obvod s proudovým chráničem.
Pavel Tesař:
ANO. Světlo, světlo nad umyvadlem, zásuvka a infrazářič v koupelně mohou být na jeden FI 30mA. :)
Sedlář Aleš:
to Georgis Fasulis:
pračka v koupelně nebude.. Taky jsem uvažoval o jednom chrániči pro celou chatu.. Vyměnil sem staré jističe za nové a natáhl nové kabely do koupelny a pro bojler. Ted' budu asi řešit ten chránič,jelikož k chatě jsme od původních majitelů nedostali revizní zprávu, musí se udělat výchozí.. Ještě k tomu "FI", hlavní pojistky jsou 3x25A 400V, v podružném rozvaděči 3x20A... Jaký typ chrániče byste mi pánové dopuručili.
Případně otázku upravím.
(poklona) .
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana