Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?

(1/2) > >>

antonín dušátko:
Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?


#105#

Jiří Schwarz:
A kde je?
Jak je tam určené prostředí?
Rozvody jsou vodivé nebo v plastu?
Je elektrický nebo kombinovaný?

antonín dušátko:
Rozvody jsou z plastu, boiler je elektrický a jedná se o prostor normální (technická místnost)

Rozmahel Vladimír:
Je možno říct, že nemusí. Je to ale velmi vhodné udělat. Pospojování tam bude  v tomto případě sloužit jako pojistka proti přerušení ochranného obvodu a vyloučí případné možné zavlečení nebezpečného potenciálu dále někam po vodě.

Jan Franěk:
Tak v tomto případě se vždy hlásím k "pospojovačům". Také doporučuji pospojení udělat a sám to tak dělám.
Nemám moc rád rozhraní voda/elektrika a proto se snažím pro bezpečnost udělat co nejvíce.