Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
Miroslav Janča:
V jakých případech je a kdy není nutné přeznačení konců zeleno/žlutého vodiče PEN světlemodrou barvou, respektive jaký je výklad druhého odstavce čl. 9.2 ČSN 330165 ?
Jaroslav Mrázek:
Jedná se o dodatečné označení vodiče PEN kdy je možná záměna s jiným ochranným vodičem (ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.2)
Miroslav Janča:
Uvedu příklad. V rozvaděči v systému TNC-S jsou dvě svorkovnice, jedna PEN a druhá PE. Je nutné označit přívodní vodič svorkovnice PEN světle modrou barvou na konci, když jsou svorkovnice označené ?
Štefan Beláň:
Ano pane Janča, právě toto je ten případ, kdy je nutné provést doplňující označení konců vodičů, aby nedošlo k záměně připojovaných zl/žl vodičů PEN a zl/žl vodičů PE.
Další příklad mne ani nenapadá.
Georgis Fasulis:
Ještě doplním, že je to jediný možný případ a způsob "jak", kdy norma povoluje přeznačit nebo říkejme raději označit žlutozelený vodič. A doplním, že takové označení žlutozelených vodičů by neměli mít pouze přívody PEN do rozvaděče ale taky vývody PEN z rozvaděče (staré obvody TN-C), přičemž přípojnice PEN a PE musí být od sebe prostorově viditelně odděleny.