Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?

(1/1)

Dzerdzinskij:
Mějme síť TN-C-S, přívod z ER do bytové rozvodnice TN-S + samostatný PE z ekvipotenciáln í přípojnice, přepěťovou ochranu v zapojení 2+0 (N/PE svodiče jsou moc drahé).

V katalogu moeller pro síť TN-C-S v zapojení 4+0 je naznačena samostatná svorkovnice pro přívod z EP, jak to ale má být v bytové rozvodnici?

Tedy co udělat s vodičem PE z EP. Které z následujících připojení je možné?

1. Přivést PE z EP na PE přípojnici ke které je i připojen PE z ER, následně připojit PE ke svodiči přepětí (C)
2. PE z ER přivést na PE sběrnici, k téže sběrnici připojit PE ze svodiče. PE z EP přivést na samostatnou sběrnici a obě PE sběrnice propojit
3. PE z EP připojit rovnou na svodiče a pokračovat na PE sběrnici v PR




#105#

Jan Hájek:
Co se optat výrobce ochrany, vzhledem k ceně jmenovaného, předpokládám , ,kvalitní,,  technickou podporu.
Pokud by se jednalo o svodič DEHN + SÖHNE např.  DEHNguard M TN 275  doporučil bych vám montážní návod :
http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/2007-montazni_navody/MN1548CZ1106_DGM2P.pdf

Navigace

[0] Index zpráv