Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?

(1/4) > >>

Martin Kafka:
Potřebuji část el.instalace v bytě uložit do kovové trubky která bude tvořit část interiéru a která bude volně přístupná. Tato trubka je pouze zazděná na obou koncích do zdi.
Je jí třeba propojit na PE (PEN) v rozvaděči RB nebo na svorkovnice HOP, EPS? (Úprava instalace oproti PD)

#116#

Jan Hájek:
Já bych jí rozhodně připojil.

Jan Vykoupil:
Otázka zněla, jestli se musí spojit. V případě, že se nachází v prostoru zvláště nebezpečném či v prostoru, kde je to požadováno dle zvláštního předpisu (např. koupelna),  tak trubka jako cizí vodivá část, která může přivést jiný potenciál (ikdyž, to je také otázka, zda může přivést),  musí být připojena do systému doplňujícího pospojování. V případě, že se nachází v prostoru klasifikovaném jako normální, pak být spojena s ochr. vodičem instalace nemusí. Teotericky je ještě možné, že by se mohla nacházet v menší než vypočtené dovolené vzdálenosti od nějaké součásti LPS, pak by se musela připojit do systému vyrovnání potenciálu, ale to by bylo o trochu jiných průřezech, než u toho doplňujícího pospojování.
Jiná otázka je, jestli je dobré takovou trubku spojit s ochr. vodičem. To samozřejmě z hlediska vyrovnání potenciálů, omezení nepřímých účinků blesku dobré je. Proto by ji pan Hájek rozhodně připojil.

Jan Hájek:
Zas tak složitě jsem neuvažoval. Snažím se řídit pravidlem, vše co je vodivé a jde, připojit.

Z hlavy mohu vyjmenovat X případů, kdy komplikace způsobil rozdílný potenciál, na ty, kdy komplikace naopak způsobil stejný potenciál bych musel vzpomínat, ale i to je rozhodně možné.

Takže spíše bych otázku otočil:
Je nějaký důvod či norma proč nepřipojit?

Tomáš Spočtený:
Mimochodem když už jsme u toho, tak připojují se i futra od dveří?