Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?

(1/2) > >>

Vladimír Bělař:
Je v pořádku, když u venkovního přístřešku skladu plynu stargon (jen střecha nad oploceným prostorem ve venkovním prostoru) není stanoven žádný BE3?
Není tam el. instalace, ale stran revize uzemnění revizním technikem E2 A.

#uft#

Kamil Novák:
A vnější vlivy tam určoval kdo ?  ??

Vladimír Bělař:
To nevím. Protokol jsem zatím neviděl. Je to sdělení energetika, který chce revizi uzemnění konstrukce a nádoby.

František Šohajda:
Pokud tam není elektrika dovedena, tak co chcete stanovovat???
Prostředí je posouzení prostředí na el. instatlaci a instalace na protředí!!
To nemá nic společného s ochranou před bleskem!To je něco jiného. ??

Vladimír Bělař:
Takže v tomto případě může provést revizi ochrany před bleskem revizní technik E2/A ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana