Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
H:
Citace: Radek Červený 02.04.2009, 08:40
Hlavně musíte svod dle normy uložit do netříštivé trubky.
mohu se zeptat, kde je tento požadavek uveden? Prohledal jsem EN 62305-3 a jedinou zmínku o skrytých vodičích LPS jsem našel v příloze E.5.2.2.3, část d) s následným odkazem na obrázek E.22d. Zde ovšem žádný požadavek na uložení skrytých svodů do trubek, natož tříštivých uveden není. Nebo je to uvedeno někde jinde?
František Šohajda:
Další problém bude i skrytého svodu ,když bude trubka se svodem uložena v zateplení, a to v polystyrenu který je hořlavý !! Bývá to tak v 95 % u RD i paneláků...
Pokud to bude minerální vata, tak ten problém zmizí pro svou nehořlavost.
Někdy ani nemusí RT /pokud ho zavolají na konec akce/ zjistit že je tam hořlavá hmota.
Jan Hájek:
Ještě k jednotlivým bodům v diskuzi:
Zkušební svorky: http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka
Oteplení vodičů bleskovým proudem : Kapitola 10 KníŠky 2.0 http://www.kniska.eu/kniska/kniska-2.0-amper-edition
No a netříštivá trubka je zde: http://www.kniska.eu/centrum/nekovova-netristiva-trubka-odhalena
Bohuslav Hrebeň:
... ak by som teda posudzoval skrytý zvod po zateplení domu podľa starej STN 341390, potom v správe uvediem že sústava vyhovuje tejto norme do najbližšej rekonštrukcie!!
A už teraz si neviem predstaviť tu "rekonštrukciu" ked zvody už budu pod izolaciou!!!
Nie je to trochú choré???
Jan Hájek:
No a to je na tom všem nejvíc zajímavé ;) .
Na začátku vám to vše připadá jednoduché a čím víc o tom víte, je vám jasné, že pokud chcete udělat dobré řešení tak je třeba vše realizovat po novu.
PS: Je zajímavé, pokud někdo opravuje elektroinstala ci, taky netahá pouze dva dráty v hliníku a nesnaží se pouze papírově opravovat.