Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?

(1/1)

Karel:
Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem? (vzdálenost max 10m.) Dle technické dokumentace ke kotli ano, dle elektrikaře který ho bude zapojovat se nesmí 2,5 kabel jistit 25A jističem.

Hynek Bureš:
Elektrikář má pravdu. Všiml jsem si v dokumentaci ke kotlům Protherm Rejnok této nesrovnalosti v technické dokumentaci. Vzhledem k příkomu kotle by průžez 2,5mm2 dostačoval, ale je to na hraně a nenajdeme odpovídající jištění (najdeme ...ale prodražilo by se). Doporučuji použít kabel průřezu 4mm2.

Petr Moravec:
Ano p Bureš má pravdu, jen bych dodal, že vyhovuje kabel CYKY 5 × 2,5mm2 pokud bude jištění 20 A.
Což umožní připojení cca 13,5 kW.
Měď je drahá :-). Ale být ten kotel můj dám si tam 5×4mm2.

Hynek Bureš:
to Moravec: Při 20A jištění bych byl s použitím CYKY 2,5mm2 opatrný - stačil v souběhu ještě jeden současně zatížený kabel (třeba k boileru) a už bychom překročili dovolený proud.