Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Róbert Gelem:
Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N?
Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
#116#
Tomáš Jarovec:
Citace: Róbert Gelem 30.03.2009, 21:23
Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
#116#
Chcete-li aby chránič chránil, tak ne. Oba pracovní vodiče za chráničem musí být od okolí izolované. Proud z chráněného okruhu nesmí téci mimo chránič, jinak to chránič vezme jako důvod k vybavení.
Zbyněk Novák:
Citace: Róbert Gelem 30.03.2009, 21:23
Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N?
Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
#116#
už z principu toho jak chranič funguje by to nešlo. Protože by se pořád vypínali. Měl byste doma pořád tmu
Jiří Schwarz:
A nejhorší je, že při podobných chybách nevybaví chránič ihned po připojení napájení, ale až když je přes něj zapnutý dostatečně velký odběr.
Na některé laiky to pak působí hodně podezřele a přitom je to úplně normální "vlastnost".
Petr Doležal:
Možná by to ještě chtělo panu Gelemovi laicky přiblížit na příkladě:
Mějmež dva obvody s chrániči, obvody bez poruchy, avšak s tou společnou svorkou či přípojničkou N.
1. obvodem teče fází 10A, 2. obvod je pro jednoduchost bez zátěže. Těch 10A se nám vrací do společné svorky N a potom kam ? No namíří si to přes N póly obou chráničů do napájecí sítě, třeba po 5A. První chránič je nespokojen, protože do instalace teče 10A a vrací se jen 5A a proto vypne. Druhý chránič je též nespokojen, protože do instalace teče 0A a vrací se 5A a proto taky vypne.
Ostatní řekli kolegové.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana