Trouba a mikrovlnka mají dohromady 4kW. Jistič na 16A je určen pro připojení spotřebiču o max.celkovém příkonu do cca 3700W. Vaše zapojení sice není praktické,ale v reálu je možné. Jističem tak bude protékat proud do 18A,což nebude mít za následek vypadnutí jističe.
Můžete upřesnit, jak toto svoje stanovisko myslíte ? ??
Pokud jsem dobře četl tak byt prošel revizí a v kuchyni je pouze jeden obvod připojen přes proudový chránič. A tak spotřebiče které by podle vás měli být napojeny přes proudový chránič,jakožto konvice,mikrovlnka,trouba...nemohou být napojeny na tento jeden okruh. Revizní technik tedy musel usoudit,že v kuchini jeden obvod připojený přes proudový chránič stačí a všechny spotřebiče tam být zapojeny nemohou
Ale jak říkám není problém v rozvodnici tento okruh přepojit přes fíčko.
P.S.: Mohl byste mi pane Novák zaslat normu,z které čerpáte,že spotřebiče v kuchyni je zapotřebí připojit přes chránič? Není mi o tom nic známo...