Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
:
Je potrebné opatriť prúdový chránič nasledovne?
staveniskový rozvádzač, ktorý bude pripojený ten o.k.
z tohto rozvádzača budú napojené dalšie staveniskové rozvadzače.
otázka: musia byť aj tie ostatné opatrené prúdovým chráničom?
Georgis Fasulis:
Určitě! V normě je psáno, že staveništní rozvaděč musí být opatřen proudovým chráničem 30mA. Naopak do hlavního rozvaděče, který je napájí bych 30mA chránič nedával vůbec nebo bych dal vyšší (100mA a výš) kvůli selektivitě. Samozřejmě, že podružné st. rozvaděče musí být z hlavního rozvaděče stavby napojeny napevno a nikoliv přes zásuvku. Taková větší stavba už by měla ale mít zhotovenou projektovou dokumentaci i na el. zařízení stavby. Napojování a nastavování jednotl. rozvaděčů na sebe je špatně!
:
dakujem za odpoved.
inými slovami každy stav.rozvadzač musí byt vybavený chranicom. Bez rozdielu dátumu výroby atd.
na základe akejnormy musia byť napojene napevno?
dakujem
Miroslav Janča:
Poslední verze normy ČSN EN 60439-4 odkazuje použití proudového chrániče u zásuvek rozvaděče na normu "Elektrická zařízení na stavbách a při demolicích", tuším ČSN 332000-7-701-... Ta říká, že proudový chránič s vypínacím proudem max. 30 mA musí být použit u zásuvek nepřesahujícíc h 32 A. Pokud tedy jsou zásuvky dalšího rozvaděče chráněny takovým proudovým chráničem předcházejícíh o rozvaděče, je to z hlediska ochrany OK. Jinou věcí je zřejmě špatná selektivita a také to, že koncový rozvaděč sám , jako takový, pokud má zásuvky do 32 A neodpovídá normě ČSN EN 60439-4, protože nemá proudový chránič. Je potom zřejmé, že není pro tento účel konstruován ani zkoušen. Pro staveništní rozvaděče jsou podstatně přísnější normy např. z hlediska zkoušky mechanické odolnosti, otřesů atd.
Každý rozvaděč na staveništi by měl být vybaven štítkem s uvedenou normou ČSN EN 60439-4 (IEC 439-4)a také by měl této normě vyhovovat. Kromě proudového chrániče jsou i jiné požadavky uvedené normy a ty zřejmě váš rozvaděč také nesplňuje.
:
,
dakujem za váš názor ale dostávam sa do problému,
ked stav.rozvádzač existuje ale nie je opatrený
chráničom./staršie typy/ Ked budem brať stav teraz a platnost noriem k dnešnemu dnu - MUSÍ byť pri revidovaní ten prúdovy chranič osadený?
dakujem
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana