Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?

(1/2) > >>

oregano:
Jedná se o rodiný dům, kdy rozvod je v hliníku, jistič 25 A, 220/380V (správně se uvádí 230/400V),  potřeboval bych zapojit elektromotor o parametrech 1 500 otáček, 15HP, 12KW. Může mě někdo poradit, jaký největší elektromotor podobných srovnatelných parametrů mohu zapojit a jakým způsobem, jsou motory na 500V, kdy po zapojení ztrácejí 20 procent výkonu.
Co by mě někdo mohl poradit? Jak zjistím, jaký motor podobných parametrů mohu na toto konkrétní zapojení aby nedošlo ke vyhazování jističe, přetěžování sítě, apod. ?




#116#

Jirka Š. Svejkovský:
Není důležitý výkon motoru, je důležité zatížení. Pokud váš motor poběží na 400V a 100% zatížení, vezme si cca 20A. To by váš jistič v okamžiku rozběhu (okolo 140A) nemusel vydržet.

#116#

Vladimír Šťavík:
Příliš mnoho neznámých pro potřebnou odpověď.

Obecně lze říct, že takový motor se vám nepodaří rozběhnout bez vypadnutí jističe. Při příměm spouštění motoru může být rozběhový proud až 10ti násobek jmenovitého proudu (záleží na zátěži při rozběhu),  doba přetížení je také neznámá veličina.

Běžně se motorů s větším výkonem používá rozběhu "hvězda-trojúhelník". Tím se omezí rouběhový proud, ale také výkon motoru při rozběhu.

Běžné jističe v domovních instalacích mají vypínací charakteristik u B. Pro motory v průmyslu se používá jističů s charakteristik ou C nebo D, které snesou po určitý čas přetížení.

Další možností je použití frekvenčního měniče, který umožní plynulý rozběh bez velkého proudového rázu. V domácích podmínkách je ta celkem určitě finančně neúnosné.

Tipoval bych, že v domácích podmínkách lze rozběhnout motor asi 4 kW. 

Václav 3:
Napište jaký typ hlavního jističe máte. Za dávnějších dob bylo zvykem dávat hlavní jistič typu J1K50 a ten měl charakteristik u spíše tvrdší (motorovou) a ten snese více, jinak pokud máte jistič s charakteristik ou B (nebo staší V) tak platí asi následující meze:

přímý rozběh motoru s kotvou na krátko max. do 4,5kW,
rozběh pomocí přepínače hvězda - trojúhelník max. do 10kW,
rozběh motoru s vinutou kotvou a reostatem  max. do 12kW

P.S. Jen tak pro zajímavost+,  nač tak veliký motor u RD potřebujete?

Pavel Plhal:
Může to být třeba řezačka slámy, fukar,a jiné spíše zemědělské stroje

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana