Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
MartinDobrovolny:
Mám připojeny plochým kabelem 3x1.5. Jedná se o zděný objekt s vedením uloženým pod omítkou. Budou při revizi problémy?
Jan Němec:
Nestavěl bych to do roviny "problém při revizi". Revizák většinou problém odhalí, vytvořil jej ale někdo jiný. Někdo, kdo občas zapomene na řemeslnickou slušnost i vůči zákazníkovi, který je laikem.
Pokud má ten kabel dvě izolace, např. CYKYLO, je to v pořádku a nebudete mít problém.
Občas někde vidím, že někdo vytáhne ze zásob CYR, pro Vaši orientaci je bílý, a nacpe ho zákazníkovi. Potom je problém.
Jinak nevím kdo vám dělal tu instalaci, obecně razím to, že pokud instalatér nedodá revizi, nebo pokud si zajistím nestranného revizáka, dokud není revize v pořádku, nedostane elektrikář všechny peníze. Nemá totiž zač. Až je instalace v pořádku.
Ve Vašem případě, takto na dálku těžko soudit, pokud je kabel placatý, černý venkovní plášť a je v omítce, je vše v pořádku.
Klidný spánek
Hynek Bureš:
Ploché kabely (CYKYLO) jsou vhodné mimo jiné k instalaci pod omítku, v tom problém není. Problém by mohl nastat v jejich jištění - průžez 1,5mm2 by při jištění 16A nemusel vyhovět - problém nastává už při souběhu dvou a více kabelů (viz program SICHR). Osobně pro běžné bytové zásuvkové rozvody navrhuji jištění 13A - vyhovuje i při souběhu. Zásuvkové obvody pro pračku, tepelné spoitřebiče, kuchyňské spotřebiče sapod. doporučuji provádět průřezem 2,5mm2 a jistit 16A.
Štefan Beláň:
Souhlasím s kolegou Burešem a uvádím další možné komplikace.
Další problém může nastat u dlouhých vývodů, kdy naměřená impedance smyčky nevyhoví pro ochranu před NDN. Pak je nutné snížit jištění podle naměřené hodnoty - např. B-10A.
Jaroslav Hasala:
Jistě by nebylo od věci, kdyby by se stalo standardem používání vodičů Cu 2,5 mm2 pro všechny zásuvkové okruhy. Bohužel, někteří elektrikáři ve snaze ušetřit si práci i prostředky stále použivají vodiče Cu 1,5 mm , což nemusí vyhovovat pro jištění 16A, tak jak již bylo řečeno. Jediná možnost je potom snížit jištění na 13 nebo 10A, což zase potom může způsobit problémy uživatelům.