Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?

(1/1)

Kamil Böhm:
Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?




Vladimír Kadlec:
Normy tento problém přímo neřeší, pouze je stanoveno, že před rozvaděčem by měl být volný prostor o min. hloubce 80 cm.

Zdenek Hejčl:
A co určení vlivů okolního prostředí? V kotelně je všeobecně vyšší prašnost.  (!)

ALCR:
     Pokud možno doporučuji do kotelny na tuhá paliva ani do skladiště tuhých paliv nedávat rozvaděče a vůbec tam dávat pokud možno co nejméně el. zařízení těch nezbytně nutných a to kuli velké prašnosti, za pár let jsou totiž na odpis.

     Jinak výrobce kotle by měl mít v návodu pro montáž stanovenu vzdálenost ve které nesmí být kuli teplu od kotle nic instalováno (tudíž ani rozvaděč) + před rozvaděčem musí být manipulační prostor min. 80cm.
Vše ostatní se při volbě materiálu a montáži řídí dle vnějších vlivů, teplo, prach, ....

     Vypínače, zásuvky, svítidla a případně i ten rozvaděč pokud se rozhodnete ho tam opravdu dát každopádně v prachotěsném provedení.