Jaké zvolit nadproudové relé pro motor 2,2kW?

<< < (2/2)

Jiří Hilner:
Pokud použijete k jištění naproudové relé, musíte jistit ještě před zkratem pojistkami. Takže kombinaci stykač - nadproud. relé nedoporučuji, použijte stykač v kombinaci s motorovým spouštěčem, hodnota 4-6,3A. ( třeba SM1 od OEZ ).

Georgis Fasulis:
To Hilner: Jistě i tak to jde, ale nechápu proč nedoporučujete tepelné relé. Kombinace spouštěč stykač - je rovnocenná kombinaci jistič-stykač-tepelné relé a tazatel v dotazu přímo píše že chce použít (tedy předpokládám má k dispozici) kombinaci jistič - stykač - tep. relé. Proti zkratu tedy jistí. Pro motorový spouštěč není tedy žádný důvod.