Radek KOVARIK
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 23.03.2009, 08:43 » |
|
Instaluji si doma zabezpecovaci ustrednu Espprit 748+. Potrebuji zprovoznit deleni na objekty A a B, ale porad se mi nedari. K ustredne jsou pripojeny 2x LCD klavesnice a 1x LED klavesnice.
LCD klavesnice vzdy pise Zapnuto B, i kdyz uzivatelsky kod 1 je prirazen pouze na objekt A.
Pro zjednoduseny priklad uvadim asi nejdulezitejsi nastaveni ktere jsem provedl: - adresa 062 sviti 1 - adresa 068 nesviti 1 - adresa 086 sviti 8 - adresa 116 sviti cisla smycek prirazene do objektu A - adresa 120 sviti cisla smycek prirazene do objektu B
Po zapnuti systemu pak vzdy na LCD klavesnici preblikava zapnuto A a Zapnuto B.
Zkousel jsem i ruzne varianty prirazeni objektu na adresach viz. vyse i se zapnutim a vypnutim deleni systemu na objekty, ale pokazde se vzdy zobrazi Zapnuto B a k tomu jeste pripadne najaka jina varianta treba Zapnuto A nebo zapnuto A&B.
Nesetkal jste se nekdo s timto problemem? V cem delam chybu?
#105#
|
|
|
|
|
Radek KOVARIK
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2009, 15:03 » |
|
Uzivatelsky kod 01 je naprogramovany, ale i tak se system chova tak, ze vzdy napise na klavesnici Zapnuto B. Vami uvedeny priklad jsem uz drive take zkousel nekolikrat, ale vzdy ustredna vypisuje na LCD kladvesnici Zapnuto B viz. muj uvodni dotaz. Zkousel jsem i resetovat ustrednu, vse znovu naprogramovat a take odpojit na nejakou dobu ustrednu od elektriny a akumulatoru, ale chova se to stale stejne.
Nevim, jak dany problem vyresit.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za dalsi odpovedi.
|
|
|
|
|
|
Radek KOVARIK
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2009, 19:50 » |
|
Zkousel jsem priradit do objektu "A" pouze jednu smycku a do objektu "B" druhou smycku. I kdyz pri zapnuti pouze objektu "A" preblikava na LCD klavesnici zapnuto "A" zapnuto "B", tak pri naruseni cidla v objektu "B" se poplach nevyvola. Dival jsem se take na LED klavesnici a tam sviti pouze tlacitko "11", tj. objekt "A", tlacitko "12" je zhasnute, tj. objekt "B". Takze vidim nejaky problem v nastaveni LCD klavesnic. Typ LCD klavesnic je Esprit 639.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za radu.
|
|
|
|
|
Radek KOVARIK
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 26.03.2009, 10:42 » |
|
Ano, oboje dve LCD klavesnice zobrazuji stejny popis. Nestacil by reset LCD klavesnice? Jak provest prehrani softwaru klavesnice? Nekde jsem v manualu LCD klavesnice cetl o moznostii resetu.
|
|
|
|
Martin Bauer
živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2009, 09:28 » |
|
Ano, možná by stačil reset klávesnice. Nepíšete jaký typ LCD klávesnic máte, ani jakou verzi. Nic méně v manuálu, jak českém tak anglickém je popsán jak reset provést. U klávesnice typ 639, je myslím možnost povolení zobrazování rozděleného systému.
|
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
|
|
|