Zbyněk Novák:
Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním? Kdyby byla uzemněná tak to chápu. Ale když uzemněná není, tak je potom dost divná ochrana....  
Například máme  10 motorů a na motoru číslo 9 se objeví, vlivem poruchy, fáze na kostře. Někdo příjde a dotkne se kostry motoru číslo 2,  jelikož jsou všechny kostry motorů navzájem propojeny a neuzemněny, tak bude procházet proud přes toho člověka, a ne malej proud, když napětí bude 230V. Čili ono to jako ochrana moc nevypadá spíš naopak  ::)

#116#

dolac:
Princípom tejto ochrany neuzemneného miestneho pospájania je, že sa vyrovnajú možné rozdiely potenciálov medzi neživými vodivými časťami navzájom, a tým sa zabráni výskytu nebezpečného dotykového napätia. Sústava miestneho pospájania nesmie mať elektrické spojenie so zemou cez neživé vodivé časti elektrického alebo cudzieho zariadenia. Pri tejto ochrane musí byť zabezpečené, aby sa osoby vstupujúce do miesta chráneného miestnym pospájaním nemohli dostať do styku s nebezpečným rozdielom potenciálov, najmä ak je vodivá, od zeme izolovaná podlaha spojená s neuzemneným pospájaním.

Georgis Fasulis:
1) Neuzemněné místní pospojování se používá spíš výjimečně.
2) Účelem je zabránit výskytu rozdílového potenciálu.
3) Takže naprosto všechny neživé vodivé části včetně podlahy! musí být vodivě pospojovány (přičemž je vše včetně podlahy izolováno od země),  takže při poruše se na veškeré neživé části pospojování dostává všude jeden potenciál. Kde není rozdíl potenciálů, tam nemůže téci proud. :-)   

Takže ani když se dotknete kostry kteréhokoliv motoru, nemůže se na nich (těch kostrách - ani mezi kostrou a podlahou či jinou neživou částí)  díky pospojování vyskytnout dva různé potenciály naráz. Vždy se budete dotýkat max jen jednoho poruchového potenciálu (např. L1),  takže vámi nic nepoteče! V případě druhé poruchy (třeba průrazu fáze L2) okamžitě vypíná ochranný prvek obvodu.

Zbyněk Novák:
aha no o te podlaze sem nevěděl, ale ted už dáva celý smysl

Jiří Schwarz:
Neuzemněné místní pospojování by se nemělo používat v prostorech, kde se běžně pohybují osoby bez elektrotechnic ké kvalifikace, mimo jiné aby nějakým neautorizovaný m zásahem nebo připojením nevhodného spotřebiče nedošlo k degradaci ochrany.

V prostoru se měří vodivost podlahy a stěn, nesmí být dobrá vodivost.