Jak zapojit dva vodiče Al do svorkovnice lustru s třemi vodiči L,N,PE?

(1/2) > >>

Alfons Kasalický:
..situace:
nové svítidlo - lustr - kovový (tj. tř. I.),  svorky L/N/PE versus staré Al vedení v panelu od spínače do středu stropu v pokoji. (Pan Beláň psal že, cituji: "Toto řešení není správné, ale dá se tolerovat s přihlédnutím, že instalaci bude používat pouze osoba obeznámená s touto zvláštností instalace".) ..a proto se ptám, jak zapojit dva vodiče Al do svorkovnice lustru? "Proklemovat" N a PE? Přívodní N zapojit do N nebo PE lustru?

Hynek Bureš:
Citát pana Beláně je zde poněkud mimo kontext. Tady se jedná o zcela obvyklé připojení spotřebiče tř.I pevně k síti TN-C, co se učilo v 7. třídě ZŠ v "školních dílnách" s tím, že tyto činnosti musí provádět vždy elektrikář s příslušnou kvalifikací. Svorky samozřejmě proklemovat při dodržení dalších pravidel - pořadí připojení a délky konců vodičů (zachování ochrany před nebezpečným dotykem v případě poruchy např. vytržení vodiče ze svorky).

Jiří Fuksa:
To: Kasalický
Máte dvě možnosti.
1. Zeptáte se, jak v současné době provést novou instalaci svítidla a dozvíte se, že nová instalace se musí provádět dle současně platných předpisů tj.,  že již přívodní vodič PEN (zž)o průřezu 2,5 mm2 Al nevyhovuje a tudíž se musí provést rekonstrukce instalace. Případně se dozvíte upozornění viz. pan Beláň.
2. Nezeptáte se, připojíte přívodní vodič L (černý nebo hnědý) do svorky lustru na L, druhý přívodní vodič PEN (zeleno/žlutý) zapojíte do svorky PE lustru a provedete propojku na svorku N, případně spojíte vodiče lustru PE a N do jedné svorky PE (prakticky vzhledem k průřezům výhodnější),  jedna svorka N zůstane volná. A nyní se budete tvářit, že ten lustr je tak připojen odjakživa, tudíž v souladu s dříve platnými předpisy a úplně stejně jako všechny svítidla v panelácích.

Hynek Bureš:
Přesně tak. Možnost č.1 jistě potěší každého obyvatele panelového domu, který si koupí nový lustr do ložnice nebo obýváku =:OMyslím že kdyby měl lustr místo svorek volné konce vodičů, bylo by možno zapojit zeleno/žlutý s modrým do společné svorky (lustrsvorky). Ale zeleno/žlutý vodič musí být nejdelší, aby se případně vytrhl ze svorky jako poslední ...nevím která norma to předepisuje, ale někde jsem to kdysi vyčetl... možná se to týká jen vidlic, zásuvek a svorkovnic pohyblivých a poddajných přívodů.

Štefan Beláň:
TO: Kasalický
 
Z Vašeho příspěvku mi není jasné, o jakou instalaci se jedná. Pokud se jedná a starý rozvod, celý v síti TN-C, pak opravdu nemáte co řešit a provedete klasické "nulování " = ochrana samočinným odpojením v síti TN-C.
 
Pokud se jedná o novou instalaci, s ponecháním původního přívodu ke stropnímu svítidlu, pak můžete použít pouze svítidlo tř. II. To jste si jistě již našel v diskusi, z které jste citoval část mého vyjádření. 
http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/amaterum/673985063978?b_start:int=0#216630813812
 
Pro svítidlo tř. I. musíte provést výměnu ponechaného starého kabelu za nový, s rozdělením vodičů N a PE.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana