Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
Miroslav Revús:
V tom pripade by mal kotol odoberať max. 9 kW v troch fázach, čo je 3 kW na fázu. Prúd je potom 13A na fázu. Na pripojenie takéhoto kotla by mal stačiť kábel CYKY-J 5×2,5 mm2.
Jan Franěk:
Sice nevím, jaký elektrokotel máte, ale protherm uvádí v návodu pro tento výkon jištění 16A a průřez samozřejmě dle ČSN vzhledem k jištění , délce a k ulození kabelu.
http://www.protherm.cz/upload/download/PP%204-1%20ver-1%20Rejnok12305394141902824385.pdf
To znamená, že může vyhovět i 5x2,5mmm CYKY. Osobně bych ke kotli nešel slabším kabelem než 5x4mmm CYKY. V případě nedostatku výkonu, mohu pak bez problému výkon zvednout. Navíc všichni víme, jaké ztráty znamená použití kabelu ,který je "příliš " na míru.
IM:
Solidní výrobci elektrokotlů uvádí dle typu požadavky na připojení vč. kabelu a jističe. Stykače jsou součástí kotle. Pak není třeba nic počítat.
kuric ján:
ďakujem všetkým, ktorý sa vyjadrili k tejto téme. Po uvedení správnych paranetrov ste ma uistili v mojích vypočítaných hodnotách radosť s vami diskutovať . VEĽA ZDARU!!
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana