Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?

(1/2) > >>

Peter B:
Predná časť budovy má skriyté zvody STN aj RT.Vyžadujú skúšobnú svorku vo výške 60cm.Investor je s estetického hladiska proti montáži krabice so skúšobnou svorkou - ani keby bola pozlátená.
Prečo nemôžeme svorku vynechať veď pri revízii sa aj tak musí vyjsť na strechu a tieto svorky sa môžu zmerať zo strechy.
Zemnenie je skruhované a uložené v základoch budovy.

#116#

František Šohajda:
Vynechat se nesmí!! ale je možné podle ČSN EN 62 305 třeba tu svorku dát do chodníku nebo podobně!....S příslušnými dvířky a pod...
Na Slovensku to bude obdobné....

Kamil Táborský:
Vynechání zkušební svorky je proti našim normám.Jak již zmínil pan ´šohajda je možné též umístit svorku,do chodníku či podobně,avšak k ní musí být přístup.Já osobně bych se zapuštění krabice do zdi nebál.Pokud se natře na stejnou barvu jako okoloní zed,tak za pár měsíců o ní člověk ani neví  :)

Jan Hájek:
Já osobně bych vynechání zkušební svorky, či její umístění na střechu neviděl tak tragicky.
Co ovšem tragické je, je ten hloupý důvod.
Samozřejmě z hlediska bezpečnosti, lze podobné ústupky udělat (např. svody s izolací pro vyšší ochranu lidí apod.),  ale něco tak hloupého jako je vzhled není důvod.
Co by přišlo dál? Jističe, hasící přístroje nebo barevná izolace na vodičích?
Pokud se o zkušební svorce chcete dozvědět víc:

Zkušební svorka v posledním století

Josef Dolejšek:
Zkušební svorka měla význam tehdy, když každý svod měl svůj vlastní zemnič. Po rozpojení zkušební svorky se mohl měřit zemní odpor příslušného zemniče.
Provokativně se zeptám. K čemu je dobrá zkušební (měřící) svorka na svodu, který je připojen na společný okružní (základový) zemnič, když tento zemnič je navíc přes svorkovnici hlavního pospojování spojen s vodičem PEN el. přívodu a se všemi potrubími vstupujícími do objektu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana