Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat?
Martin Budaj:
Situacia:
Plyn k objetku je vedeny v plastovej hadici v chranicke zakopanej v zemi. Meter od domu je urobeny prechod na kov a hned na obvodovom mure je HUP s meranim.
Otazka:
Moze sa pripojenie plyoveho potrubia k EPS vykonat v HUP, resp kde by sa malo vykonat? Moze sa to pripojit priamo, alebo sa musi pouzit oddelovacie iskrisko??
Štefan Beláň:
TO: Budaj
Pokud jsem situaci dobře pochopil, je k HUP přivedené plastové potrubí. Co tedy chcete přizemnit, lépe řečeno pospojovat, protože přizemnění vodiče PE na potrubí plynu je zakázané?
Potrubí plynu se připojuje k EPS (eqvipotencioná lní svorkovnice), pokud by mohlo dojít k zavlečení cizího potenciálu do objektu. To v tomto případě, když je přívod z plastu, evidentně nehrozí.
Martin Budaj:
TO: Belan
Mal som podobny nazor, ale v projekte bolo pripojenie na EPS znazornene, lenze v povodnom projekte sazrejme ratalo s kovovym privodom.
Dakujem za radu.
Martin Budaj:
K tejto teme ma dnes napadol dalsi dotaz..
Vravite ze je zakazane pripojenie PE vodica na plynove potrubie. Lenze co v situacii /do ktorej sa coskoro dostanem/ ze bude treba pripojit kombinovany sporak, ktory je pripojeny kovovou hadicou na plynove potrubie, a zaroven je pripojeny aj na doplnkove pospojenie kuchyne /jedna sa o kuchynu v restauracii/. V tomto pripadi sa PE na potrubie aj tak dostane, nakolko cely rozvod v budove je realizovany kovom.
Pripojit ho na pospojenie?
A aj keby nie priamo na pospojenie,, PE tam aj tak zapojim z privodu elektriny na PE svorku..
Co si o tom myslite??
Štefan Beláň:
Pochopitelně že se musí připojit všechna vodivá potrubí, včetně plynového, na přípojnici EPS (eqvipotencioná lní svorkovnice), tj. také k vodiči PE.
Špatně jste četl, uvedl jsem, že se nesmí plynové potrubí použít jako vodič pro přizemnění vodiče PE. Také se nesmí použít jako náhodný vodič pro pospojování.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana