Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
Jiří Lukš:
Kolega Fasulis ví o čem hovoří. Mám obavy, že jste špatný muž na špatném místě. Doporučuji nahlédnout do ČSN EN 60079-10.
Georgis Fasulis:
Michal Štauber:
Obecně tvoří páry lihu smísené se vzduchem výbušnou směs, takže bych si s tím, být vámi, nezahrával.
To jestli je tam prostředí s nebezpečím výbuchu, závisí pak na mnoha okolnostech.
Pokud se skladuje líh v těsně uzavřených nádobách a nedochází k jejich otvírání, přelévání, čerpání atd., tak tam možná nemusí být prostředí s NV (neb. výbuchu). Ale na to vám dá odpověď jen řádný protokol o určení vnějších vlivů stanovený dle platných norem. Vzhledem k BE3 - pak norma 60079-10, kterou už zmínil kolega Lukš.
Podle této normy se prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich zóny nebezpečnosti určují. Jaké zóny a jestli vůbec tam NV je, ale záleží na mnoha věcech - mimo jiné např. na stupni a spolehlivosti větrání.
Půjčte si tu normu a nahlédněte do ní. A pak si nechte udělat ten Protokol a to i v případě, že by nakonec komise došla k závěru, že se o prostř. s NV nejedná. Vy na to budetete mít papír a klid.