Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?

(1/5) > >>

Michal Štauber:
Liší se proudové zatížení vodičů v běžných prostorech od zatížení vodičů v prostorech s nebezpečím výbuchu?





#105#

Michal Slabý:
Proudové zatížení záleží na odběru zařízení, nikoli na prostoru ve kterém je umístěn.

Jirka Š. Svejkovský:
Při projektování zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu je třeba dbát na to, aby povrchová teplota použitých prvků nepřesáhla určitou teplotu. Týká se to nejen vodičů, ale i například motorů. Účinná opatření navrhne projektant.

Miroslav Lampart:
Citace: Michal Slabý  16.03.2009, 17:26

Proudové zatížení záleží na odběru zařízení, nikoli na prostoru ve kterém je umístěn.


Já bych řekl, že i na prostoru záleží, protože proudové zatížení jde ruku v ruce s oteplením kabelu. Už i v hořlavých hmotách je to jinak, natož u výbuchu. Prostory s nebezpečím výbuchu sice nedělám a nemám s tím zkušenosti, ale vím, že oteplení povrchu se musí sledovat a to hlavně u svítidel. Kabely asi nebudou výjimka.

Michal Slabý:
TO: Lampart
Máte pravdu, ale otázka byla na proudové zatížení a ne na použití v prostorech.