K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Kamil Novák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 15.03.2009, 22:52
Pan revizní technik zřejmě přehlídl štítek.
Copak o to, přehlédnout se mohl, ale při měření na tom RCD by měl zpozornět. (!)
Vladimír Kadlec:
TO: peter p.
Udělejte pro jistotu ještě jednou kontrolu funkce chráničů, není to náhodou tak, že chránič s hodnotou 0,1 A je předřazen chráničům 0,03A? Pak li že tomu tak není, můžete začít s reklamací. Nicméně i potom by to bylo, pokud nejde o dřevostavbu, nestandarní řešení.
Aleš Dobrovolný:
Přátelé, co to máte pořád s tou teorií, že 0,1A chránič slouží jako ochrana proti požáru? Vždyť 0,03A fíčko poslouží v tomto směru stejně dobře a troufám si říct, že 0,3A také.
Je však možné, že projektant předřadil 0,1A chránič ve funkci centrálního chrániče před 0,03A v jednotlivých větvích a větvích bez 0,03A chrániče (například světla mimo koupelnu). To by měl posoudit přišedší elektrikář přímo na místě montáže. Takhle je to hádání z křišťálové koule zda někdo něco zkonil, nebo byl projektant pečlivka.
náhodný čtenář:
Citace: Aleš Dobrovolný 16.03.2009, 19:00
Přátelé, co to máte pořád s tou teorií, že 0,1A chránič slouží jako ochrana proti požáru? Vždyť 0,03A fíčko poslouží v tomto směru stejně dobře a troufám si říct, že 0,3A také.
0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.
Aleš Dobrovolný:
Citace: náhodný čtenář 16.03.2009, 20:12
0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.
To chápu, ale z předchozích odpovědí by mohl náhodný čtenář nabýt dojmu, že hen ten 0,1A je proti požáru a 0,03A proti úrazu a to by byla chybná doměnka.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana