K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?

(1/3) > >>

peter p:
Mam novostavbu rd a po revizii el instalacie som zistil ze mam jeden prudovy chranič 0,1a  a dva 0,03a prave ten 0,1a mam na kupelku kedze neviem zistit do akeho prostredia je chranič s hodnotou 0,1a tak sa obraciam na vas lebo všade sa pise že ma mat hodnotu30 ma čo stym 0,1a mam ho vymenit všetky chraniče su 3fazove



#116#

Jan Franěk:
Například jako ochrana před požárem. Třeba v případě podkroví, kde se kabely vedou po trámech, a nebo v dřevostavbách.

Miroš Jan:
TO : peter p

Pokud máte FI 0,1A na koupelnu, je to špatně.  (norm)

Jan Franěk:
Samozřejmě jak píše kolega Miroš.
Pokud je použit 0,1A chránič na koupelnu, je to špatně. Tento má opodstatnění u RD asi jen v případě,  který jsem popsal předtím.
Na všech zásuvkách v běžných instalacích musí být chránič 0,03A. Pokud je tedy opravdu použit na koupelnu, bude nutné ho vyměnit za 0,03A chránič.

Odpovídal jsem jenom na to, k čemu se používá chránič 0,1A a zapomněl odpovědět na ostatní  :-[
Za toto se omlouvám.

Jirka Š. Svejkovský:
Před požárem chrání přístroj s reziduálním proudem do 0,3A. Jako hlavní vypínač s charakteristik ou S (selektivní) je to ideální věc, občas na to slyší i pojišťovny.

Pokud vám ten chránič 0,1A dali na koupelnu, je to na reklamaci a žalobu na obecné ohrožení (smajlík lehká ironie). Pan revizní technik zřejmě přehlídl štítek.

Radši se zeptám: opravdu je ten chránič na koupelně?