Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?

(1/1)

Libor Swiech:
Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru? V ČSN 33 2000-3 u vlivů AD3 a AD4 nevím, který z těchto dvou uvést do protokolu. Pokud bych se měl řídit i podle EN 60 529, tak by vyhovoval spíše AD3, ale podle ČSN 2000-3 sloupce "Aplikace a příklady" to by měl být spíše AD4. :zz:

Jiří Středa:
Určil bych venkovní vliv AB8.Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami. Teplota -50 °C až +40 °C. Vliv AD je jiný vodní zdroj než déšť. (nevím zda-li se také nevyskytuje).

Vladimír Poudera:
Neopomeňte BE1 .... a BE2 .... i když se jedná o AB8.