Čím spínat bojler?

(1/1)

Hugo K.:
Chci se zeptat, jakými stykači v součastnosti řešíte spínání bojleru. Ustrnul jsem na VM16, RP92.  (poklona) .

#230#

Jirka Š. Svejkovský:
No, stykač V16M a relé RP92 jsou opravdu už muzeální kousky  ;D
Zkuste si vybrat třeba zde: http://www.google.cz/search?q=instalační+stykač

Jaroslav Hasala:
Osobně používám takřka výhradně přístroje MOELLER.
Od MOELLERa je to konkrétně Z - R230/S.
http://www.elektro-paloucek.cz/moeller-zr230s-rele-instalacni-pi-10494.html?pID=10494
Pro boiler dávám obvykle Z - R230/SS - ten má dva spínací kontakty.

Existují ekvivalenty i od jiných výrobců.
Všechny přístoje jsou modulární (velikost stejná jako 1F jistič),  na DIN lištu.

Navigace

[0] Index zpráv